防爆应急灯应用
9 y* u; }8 d4 h; g1 w/ F. G9 \4 v1 }8 e/ h" ~
确定灯具和电源箱的安装位置,选择适当的安装方式,并准备好相应长度的& hi;8三芯电缆线和& hi;10五芯电缆线。
7 Q# y# a% t" \, }" C按照安装要求分别将灯具和镇流器箱安装固定,用手按下灯头下端两个开盖按钮,掀开灯具前盖,并取出固定灯泡的泡沫。然后将三芯电缆线一端穿过葛兰接头引进灯具内,拧紧螺母以防电缆松脱;根据灯具接线座旁的字母“L”接火线,“N”接零线,地线符号接地线;再将前盖扣上。
" l. W7 ?, A9 n0 W( u3 k用M5内六角扳手打开镇流器箱盖,取出电子镇流器板。将与灯具相连的三芯电缆线的另一端引入镇流器箱输出端,再将电缆分别接到电子镇流器板输出的“L”、“N”及接地端,后将五芯电缆从输入装置引入镇流器箱,将线径较粗的三根导线分别接到电子镇流器板输入的“L”、“N ”及接地端,将较细的黄、绿导线接到电子镇流器板的“黄”、“绿”控制线上。1 ^& P1 U; Y. s \+ s& B9 [$ Z
将放置在镇流器箱内的电池黑色导线插入电子镇流器板上的电池负极接线柱上,然后将电子镇流器装入箱体,固定好。
' w( }$ g1 ]( b将镇流器线路板上应急功能开关拔向OFF位置,能实现灯具的外接线控应急功能。
4 ]3 }9 u% o- m将五芯电缆线中将较细的黄、绿信号线直接接入一个控制应急电源的开关。将较粗的三根导线分别接通市电的火线、零线和地线,即可实现照明。
3 H3 S/ g$ ]8 g, S. L* i防爆应急灯维护: L! R; ?3 L# f9 q0 \) |
6 w1 R- I3 p& E6 B+ e安装和维护时必须先切断电源。# u) @' X6 W( x# M. F
更换灯泡时,应使用同一类型及功率的灯泡;如改变灯泡类型或功率,应相应更换镇流器。
: h% X$ ~3 z+ h, C( ~; r3 h如若不需用外接开关控制应急,只需将应急控制开关拔向“ON”位置即可,停电时能自动实现应急功能。+ b, E+ D4 u3 @% b) X4 S# ?6 X
多套灯具采用同一开关联机控制应急时,应注意将“黄”、“绿”信号线分别接在同一控制线上,严禁交叉连接。9 c" q& F7 D9 e0 O0 J
转载自:化工仪器网 |