防眩应急棚顶灯使用与维护?3 L* n, S& m o) R: _- j& C! x K
根据现场环境和照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~10mm三芯电缆线。0 A' f! p* O" v) R3 I7 G5 b5 }% T
在确定好的安装位置上,将灯具和镇流器固定好。) W" O% }! g* P! u$ D
更换灯泡时,先切断电源,松开灯头一侧的锁紧螺母,通过铰链翻转机构,打开灯头,旋下旧灯泡,换上新灯泡。) O& t$ b2 n) H( P7 m# ^, \
A、B型输入6 P% S) S8 P/ t. Y2 A2 ?
注:白色电缆线(左)表示电源线
5 c/ L, o5 O) s% A/ g! A& W红、黑色接220V电源; r+ i% y+ b& p% b
棕色、蓝色为应急开关线(两线短接); ?; b1 i; }2 A Z' p
黄绿双色线为接地线
* C; E: N: @/ d1 S1 ^! P9 x4 kA、B型输出
% G: E I3 A# |& R/ ^% E# C r注:黑色电缆线(右)表示光源线: l& M I2 k& Z" c
红、黑色接光源
# l" S6 F4 s2 C/ B) f黄绿双色线接地线
" _. ~3 T% P6 T- cD型输入
/ A" ^8 ~2 Q! O注:白色电缆线(左)表示电源线
, v" V) \, D4 y) J红、黑色接220V(正常照明)6 V, Z5 T4 s4 X0 h; ^
棕色、蓝色接220V(电池充电)
. [& ?9 q5 m& w$ r/ i: y+ W黄绿双色线为接地线
9 L- t1 b9 \, O* v! PD型输出3 d/ E4 Z; e" J+ c }
注:白色电缆线(右)表示光源线
; ^ D' R7 d2 Z& m( p* G红、黑色接光源
5 O6 I% Y( e* f8 n* F3 v, B, f棕色、蓝色为应急开关线(两线短接): u A8 R2 {* o' t$ L& |
黄绿双色线为接地线
d$ t/ o1 S; p0 B, l3、主要技术参数/ R3 E6 w6 Z: R. n) A# i
额定电压:-220V/50Hz) Q+ q; w6 w9 S: l- E& h) D
额定功率:35/70W
, ~2 s- o+ }! h! r( V9 h9 [外壳防护:IP65
7 |" }- T) m' i9 q3 I绝缘等级:I2 o ~3 k- @% z |! V9 P
防腐等级:WF2
8 E! e' @+ x8 r9 X! W6 L1 S' g应急时间:60/45min' I# h0 a3 U- s# |/ J
充电时间:<20h
& Q9 ^9 k5 n* [- Z; ]0 G3 o引入电缆:φ8~φ10mm
9 Z* i0 ]: I4 ?1 H$ C! f距高比:2.5" a. L8 ?9 o+ ^
外形尺寸:φ255*191mm(灯具) 240*202*132mm(镇流器箱)8 O5 E6 s) r" h
总重量:4.5Kg(灯具) 6.2Kg(镇流器箱)1 n8 t9 x7 T6 F
安装和维护灯具时,必须先断开电源。
* E- C! a9 y( b( |( V非专业人员不得随意拆卸灯具。
7 h8 b5 D( r" O使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,# B5 y0 D! e9 x$ W& u
不得用手直接触摸
6 @# [ Q+ h/ l% Z若应急电器箱长期不使用,请每隔4 个月将应急电器箱中的电池/ c8 y' D Q" V* V
进行充电,充满电后再重新放置(充电时间为8 h)。
! J, m" u- B. A. b+ J& b6 S5 u换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,- o% h# o6 T0 W+ t" }/ {
应相应更换配套镇流器。
5 U& W! G! b$ O3 U; U+ @8 }警告: 1.不可在零下20度以下的环境中使用;+ L4 L4 }6 w0 U! J
2.不可直接安装在可燃物上;
& Q4 n; ^% b/ ]3 K4 ? h3.灯具必须可靠接地.; g: ?( X2 }+ X: S; ] h: O