防眩应急棚顶灯使用与维护?7 Q' s0 }: j) y3 y* i/ k& R3 u
根据现场环境和照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~10mm三芯电缆线。# H `- i6 W0 T {% }
在确定好的安装位置上,将灯具和镇流器固定好。. I* H, p2 v. U9 Q
更换灯泡时,先切断电源,松开灯头一侧的锁紧螺母,通过铰链翻转机构,打开灯头,旋下旧灯泡,换上新灯泡。
0 G( ]5 w; o" D. D( W& I% \6 d$ DA、B型输入& [) I2 i, W1 _) r! {+ k
注:白色电缆线(左)表示电源线
& ?. P3 n3 a e& r w: S红、黑色接220V电源7 e' A Y& [) X
棕色、蓝色为应急开关线(两线短接). Q4 g0 i k+ Z3 y' O9 y
黄绿双色线为接地线
: u& O0 f& t: x }/ x PA、B型输出# P3 W' g" F4 \0 Z- z3 _! u' T; [
注:黑色电缆线(右)表示光源线
: e* D7 x# g; l; N' B* ^红、黑色接光源% s7 }( x+ C( W: M8 f4 I5 I
黄绿双色线接地线1 I7 u' a+ k" ]$ X- M3 s
D型输入
; S; B: p" \. V4 X) r注:白色电缆线(左)表示电源线
1 D& t: s" f. W x T3 X红、黑色接220V(正常照明)
) r- l3 i0 p( m! p5 K W5 l" G, {棕色、蓝色接220V(电池充电)
$ ~5 p% v' ]- R; ?9 d0 H9 _, }1 A黄绿双色线为接地线
; j* E+ [ ?* I( q, I. G. KD型输出" C% E, m3 p# _2 V( m4 G6 F
注:白色电缆线(右)表示光源线
1 y) D' v! N, d& e红、黑色接光源; ?) I/ z J- y! l$ r( i' o
棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)
0 z3 W! ?; E5 {5 I; }( c1 D黄绿双色线为接地线
+ U+ T1 V k7 u4 j3、主要技术参数
Q2 M" o- p; Y- ^5 s; t+ P N0 X额定电压:-220V/50Hz8 R/ R, F2 c7 t
额定功率:35/70W
6 O2 F2 u7 B& c: F外壳防护:IP659 s0 [0 Q F1 ^6 q! T; Z
绝缘等级:I
) e8 l* G% B* C防腐等级:WF2
+ f" W0 ]% _# d5 h' W6 |$ T1 ?/ c应急时间:60/45min/ C2 s, u* c; N7 Z
充电时间:<20h* v& t% c' [& b
引入电缆:φ8~φ10mm
( t+ |0 n; U0 y, r距高比:2.5
3 F! e" H* {. {; {! `外形尺寸:φ255*191mm(灯具) 240*202*132mm(镇流器箱)" a# V+ U4 w# k3 \7 x3 ?
总重量:4.5Kg(灯具) 6.2Kg(镇流器箱)
2 w! [1 a: e4 h& L. z9 I6 e+ X安装和维护灯具时,必须先断开电源。 o0 P. y4 c, s- }
非专业人员不得随意拆卸灯具。
) G7 o j( i: t- s" [1 m q* N! O使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,
9 X+ G- I% A( q& \, f! |不得用手直接触摸
. c& X3 I! V0 U) C/ b3 I9 n) o若应急电器箱长期不使用,请每隔4 个月将应急电器箱中的电池/ ~9 e @- m& X3 R/ l7 V
进行充电,充满电后再重新放置(充电时间为8 h)。7 V2 y: K* H& i: u, R# g9 d$ ~* R# m
换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,- F4 f7 p# O- v8 |8 n9 i. T
应相应更换配套镇流器。# X2 R4 K. w/ _: l0 M, G) S: j
警告: 1.不可在零下20度以下的环境中使用;
3 U) N2 ^+ R% S+ o& t5 W- g2.不可直接安装在可燃物上;
+ C& f! P5 M* P9 ~+ Z3.灯具必须可靠接地.$ h) N2 G! q) Z- J; N$ Y
转载自:化工仪器网 |