收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472

海洋仪器设备 -海洋仪器设备术语

[复制链接]
+ z/ V1 R' m+ n

原标题:高压设备预防试验仪器

+ l# J. s6 u; M' y: @4 [ + d: P; {; G; g% `

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:高压设备预防试验仪器

' Y2 }! w8 }, @0 W9 A. M8 t9 s

ZSBP-550KVA/44KV变频串联谐振耐压成套试验装置

8 {/ b3 R, T; T/ l) I

参考标准:DL/T 474.4-2018

3 n7 S2 k, u# o/ F$ C+ t

简易读懂:变频串联谐振耐压试验装置可以做什么?

" c( S" \2 h- ^) C1 k

变频串联谐振成套耐压试验装置适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验.

# j! E: `; d& H: I* }- W

主要针对电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、隔离开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔离开关、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统的交流耐压试验。

/ g1 |3 S/ L8 n; G

中试控股始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商

) H/ _) M* b: X* u' S

$ Y( t: x: o3 n3 L5 L; [4 t

ZSBP-550KVA/44KV变频串联谐振耐压成套试验装置组成部分:变频电源主机、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器、测试附件组成。

2 z+ y! N5 \; a3 {- S' V% l

适用电压等级:6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV,也可以定制不同的电压等级规格。

6 i. Z: P4 ~; ?

如何选择合适的变频串联谐振耐压试验装置?

) K, c& y6 Z- Q

为了选对规格,请提供以下技术参数

9 a7 W0 _8 s4 }2 B& n, v

1、电力变压器:电压等级,大容量,试验性质(中性点耐压或全绝缘耐压)单相对地电容量;

( N W: u- h" o: O J

2、电力电缆:电压等级,大长度,截面积;

8 x @9 W8 j% |& k$ J: N3 P. o

3、发电机、电动机:电压等级(出口电压或称工作电压),试验电压(耐压值)单相对地电容量范围(如0.2-0.55uF等);

8 r' V; o7 p& j% c1 T4 r# z

4、开关、绝缘子、PT、CT、绝缘工器具、母线:电压等级(或称工作电压);试验电压(耐压值);

/ L) i. q% S8 y: ^2 d6 T- w

5、CVT效验:电压等级或称工作电压,试验电压(耐压值)电容量范围(如0.005-0.02uF)。

/ y" D" E7 l* x9 i

ZSBP-550KVA/44KV变频串联谐振耐压成套试验装置

& P+ ~1 P# i& L* U9 j

一、适用范围

. r9 w; z4 \1 D5 e) g# T

1.20kV,400平方毫米交联电缆4000m,电容量≤1.1μF,试验频率30-300Hz,试验电压44kV。

& d1 L9 G1 W ~

2.10kV/1000kVA变压器的交流耐压试验, 电容量≤0.01μF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过35kV。

) t5 p9 ^/ L/ z% h0 F9 k3 x+ K

3.10kv所有被试品

: C% Z7 E1 a) i& ]

4. 环境温度:-150C –45 0C;

' B7 {" n: t0 n

5. 相对湿度:≤90%RH;

3 q+ T0 @. m5 g; @4 Y9 F; q

6. 海拔高度: ≤2500米;

6 X5 h# u8 [( p! l7 p

二、系统主要性能及参数

8 e. F% {. z& x% r4 M( d

1、电源电压: 380V±10%、50Hz;

8 L% S# i. v' n; ]: ^% Z

2、额定容量:550KVA;

+ [ J. x* ` C) q3 o8 M

3、输出电压: 44KV,

/ `) m G- y% a0 f6 V0 o( O

4、输出电流: 2.5A. 12.5A

# _6 X4 p6 F" y* h0 ~

5、输出电压波形: 正弦波;

! i6 |5 S) d$ l5 T/ H

6、输出电压波形畸变率: ≤0.5% ;

9 K( M4 I+ j" {3 k7 Z

7、允许连续工作时间:额定输出电流下持续运行时间为60分钟;

8 z: v+ H. Z- Q0 z z

8、输出频率范围: 30~300Hz ;

0 g/ t' V3 e; x$ L0 w

9、品质因数: ≥30

% [& g$ u2 [ V* k$ P. U: u

10、系统噪声: ≤60db

0 u7 Y9 C, `. ^3 U+ t4 V# g

11、系统测量精度: 1.0级

' U% w, w+ Q/ ^* F6 r

12、频率分辨率: 0.01Hz

9 F9 b+ v7 P" |. g/ |0 ]

13、频率不稳定度: ≤0.05%

1 U7 N5 s9 }% Z5 }0 K0 u8 f# I' z+ C

14、环境温度: -25℃~ +55℃

$ |1 b) K, x5 O" B; H

相对湿度: ≤90%

. C: E( N G& r ]( G1 O8 }" G: X

海拔高度: ≤2000m

7 J+ m4 o% ?2 i$ c5 w$ J

15、具备手动试验/自动调谐/自动试验模式。

+ H" l9 W3 `3 m

16、具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率等。

; n/ s$ k0 y; S' P

17、具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能。

! W- z! ]$ Z6 n5 d+ O9 P7 O: l2 ^

18 具备过电压、过电流、过热保护功能。

/ o$ @" U# a& K5 @

19、具备闪络保护功能,在试品发生闪络时谐振回路失谐,电源立即停止输出,屏幕提示“试验失败”及相关信息。

2 w. q* V9 Q& w! E! l& V. i% ~

20、具备各种数据打印功能。

3 J- b9 W" D' O3 A2 y

三、设备制造遵循的国家标准和行业标准

. H5 Y! x* |! L, h( I" @+ l

GB7328-87 << 变压器和电抗器的声级测量>>

) V; q+ {- E& E9 f

GB1094 <<电力变压器>>

7 _; h- j" g$ w* s+ D' ]

GB/T16927.1-2-1997 <<高电压试验技术>>

% L h; l7 r/ `% }0 q' z& `8 w, v- |( o

ZBK41006-89 <<试验变压器>>

+ |: `" a) ]4 E: K" S; ?$ {' Y$ P7 n

GB4208 <<外壳防护等级>>

6 a! b. H/ c& Y4 U, o6 @

GB2900 <<电工名词术语>>

8 [; W/ {( _3 D

GB5273 <<变压器、高压电器和套管的端子>>

! D3 d# q4 q/ P/ g' J: _+ |

GB191 <<包装储运标志>>

u8 a6 L9 k) X1 n% {3 Y3 ?

GB10327 <<电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘自空气间隙》

1 m/ n; T3 ?8 Q: Q+ M. V

GB10229-88 <<电抗器>>

6 U. j$ }% p) R

IEC358(1990) <<耦合电容器和电容分压器>>

' i+ k; {9 {, g1 }* y5 K5 L

IEC1000 <<电磁兼容性>>

& j' H( Y4 S2 f- x

GB4793-1984 电子测量仪器安全要求

; C! Z0 n4 E1 {3 Q# M1 r/ U

四、系统配置及具体参数

, U) b; l. j# Y1 V" f1 X* G* L

1、变频控制电源35KW 1台

: c) b G3 B1 F1 H. k

a) 变频控制电源采用高压耐压试验专用变频电源,采用一体化设计,控制电源本体具备调频、调压、控制、保护等功能。

9 O* N9 I* e# a. q9 |$ J

b) 额定输出容量: 35KW

. Z' m$ [) B, q* S

c) 工作电源: 交流380V、50Hz 。

% g& n$ i7 B# I; G1 G1 M j! d9 p

d) 输出电压: 0~500V可调。

9 ]' l4 {$ `6 ]1 ~

e) 输出电压不稳定度≤0.05%

2 U+ d" Q1 U- Z- R$ i

f) 最大输出电流: 70A

: X: m" c9 M( s, r0 b

g) 输出波形:正弦波, 波形畸变率:≤0.5%

4 y& U1 [ ^& @. x: y1 r# W

h) 频率调节范围: 30~300Hz

J$ s3 ?1 h- |% O8 P' J' z0 K

频率调节分辨率: 0.001 Hz

* ?( R, @/ V; z: c

i) 连续运行时间: 大于1小时

- O1 _, i/ d1 A# ]0 v* l

j) 噪声水平:≤ 60dB

; N! [3 }2 r/ F/ q6 f2 _/ v( [

k) 变频电源采用高性能专用微机控制电压、频率调节

L6 f2 C/ T1 G: {' n7 x! B3 P% F

l) 变频电源配备专用引线和插头与其他设备进行连接。

! ?; I' }$ u1 K0 s( J+ [4 T

m) 保 护 :具有过压、过流、过热、放电保护功能。

- g" c4 ]* o! m4 Q

n) 具备手动试验/自动调谐/自动试验三种模式,并可任意切换。

; A& q6 Y2 K4 A9 \

具备大屏幕显示,可指示:输出电压(有效值)及输出频率、励磁电流、励磁电压、试验时间等。

; X3 Q7 ^& V3 L" R7 v2 W

具备试验电压、时间、试验频率范围等试验参数设置功能及各种数据打印功能。

. J8 X$ M+ \2 F! I; @

O) 重 量: 26Kg

* R. K2 J9 y7 s7 C* W

2、 励磁变压器35KVA 1台

: m/ I) i- b# e0 Z' w

a) 额定容量: 35KVA

8 Z, r8 B9 H- X5 L6 y

b) 输入电压: 500V

0 Z8 @* j9 w2 s; O

c) 输出电压: 1.8KV; 2.5KV

" ]; s" R$ a3 {! U. n

d) 工作频率范围: 30~300Hz

3 f1 c$ }7 V- v1 ], d: ~7 _) V

e) 连续运行时间: 大于1小时

9 o4 |" m+ A# }1 a5 h7 n* s

f) 电压比测量误差: 小于1%

- c. D% v( f& H# e5 L+ J$ y

g) 结构: 采用干式结构,绝缘耐热等级H级,满足干式变压器国家规范要求;

; a2 B0 O" I4 B. ^- z

高﹑低压绕组间和铁芯设静电屏蔽,既作为励磁变,又是隔离变;

! T0 O" H# ~$ X0 L+ B2 N3 i/ T, N

内置过电压保护,防止击穿反击。

% j, `1 o5 x% a' k* e3 U

h) 重 量: 50Kg ;

. g$ t4 r8 N% E- W" _3 z# U( z

3、高压电抗器 55/22 10台

0 |: {( L# _$ ]! p" B; C

a) 额定容量: 55KVA

. K5 G8 ~5 }' H* U4 Z

b) 额定电压: 22KV

$ s' Z/ ^0 A- z. H

c) 额定电流: 2.5A

. `) d7 l/ _) z8 M: Z) o6 U

e) 品质因素: Q≥30 40

- S6 J1 e4 P x3 i

f) 结 构: 干式;

2 j6 {. Q8 s/ l6 F. ~3 Z- H

g) 重 量: 50Kg/台

' o2 }4 C2 e3 M7 r( O6 O

h) 连续运行时间:≥ 1小时

) U+ x {# b" Y8 m3 c( H

4、 电容分压器 60/0.001 1台

" a8 ~) `9 {$ q* f

a) 额定电压: 60KV

3 @6 H$ V' b! i1 Z

b) 工作频率: 30~300Hz

) e1 o9 @7 M- Z! F

c) 分 压 比: 1000:1

7 n. i6 j, Y1 n3 k! P# H) g- u

d) 分压比误差: ≤1%,

* K& F: e6 ^4 q" Y

e) 测量精度: 交流有效值1.0级

! z$ C8 J- P8 `1 J' B6 J$ ~+ g- m

f) 介质损耗: tgδ≤0.5% ;

4 s+ K+ ]) ^* b3 k( E7 j

g) 重 量: 10Kg

- z2 M7 ^' P0 f5 S) Q, [" w/ ^# S2 D5 ]

h)高﹑低压臂的电容采用一致的介质结构,温度系数小,角位移小,在30-300HZ内分压比不变。

! Z0 \1 J. `: W' u7 V3 a+ _

五、供货清单一览表

' |; t2 d& h5 }0 k; r$ i

序号 设备名称 型号规格 单位 数量

# ^/ K: X$ A9 F+ V/ i8 P2 [3 {

1 变频电源 35KW 台 1

# n" q: n1 N' n2 l9 w

2 励磁变压器 35KVA 台 1

9 U9 w* {- b% `: w7 \8 Y

3 高压电抗器 55/22(55KV/2.5A) 台 10

+ E2 D: K( W4 T# \* F

4 电容分压器 60/0.001(60KV) 台 1

5 b0 b1 W3 Z3 f8 a& o, u, s7 S$ K

5 附件测试线一套 套 1

" u# g! C! e" i. G. l& v

六、出厂检验

- Z: E- r5 `1 ^- I8 V8 C

本装置出厂前,对各组成单元设备及成套装置分别按下列试验项目进行出厂前试验,试验结果完全符合协议及以下标准要求后方可出厂。

6 U5 c, d; y; I

1、变频电源

" l& }8 p/ p! T7 B( L }/ V2 J/ U

1)绝缘电阻测试

5 \ r; A, Z: x' \7 _

2)耐压试验:2000V,1分钟

4 d+ x5 x9 K: d

3)负载试验:在满负荷下,各器件的温升不大于45K 。

6 A6 o( |9 A* b. \ z3 \6 S

2、励磁变压器

; F6 |7 J& Z$ F; o

1)直流电阻测量

: C6 D/ H/ u0 n6 D

2)变比测量

6 m1 n' f; f U5 u

3)空载电流及空载损耗

( D2 ^" a# @4 U9 K

4)短路阻抗和负载损耗

E4 q/ ?! L/ P4 M7 o

5)绝缘电阻测试

! ?; ?9 A- g+ _% W9 l

6)温升试验:额定容量下运行60min,温升不大于65K

) Z e E5 K% _4 b3 o$ G1 \

3、电抗器试验

1 c H# K, S* H1 x0 Y% E$ W

1)直流电阻测量

4 s3 J* f4 G: e

2)电感量测量

5 ^" k1 H/ y4 T6 B+ ?' h

3)交流耐压试验

. ~2 R# r% U! f: h7 V

温升试验:额定容量下运行60min,温升不大于65K

: R' ?" W0 ^5 z9 c: s6 {

4、成套装置试验

7 K8 _- S# f0 G6 g& E3 |6 y

(1) 耐压试验:1.1额定电压下,耐压1min;

, V8 X1 D: Q; v2 H

(2) 短路试验:电压为0.5U,0.8U,1.0U的条件下,将高压输出突发短路3次,保护装置可靠动作,各单元完好。

# V; L) O( G/ q- u) x6 y( _

(3)噪音小于60dB;

& |: S. R, _3 ~, u; A/ M3 l5 y+ s

4 W* \9 o) b5 W

8 G$ \0 N$ q6 K* x

7 r' F- b, U( \8 |, n6 U

% s) C0 F* t6 ~$ U0 [, X/ r, W

* {- d, u% E7 s

3 \$ h- l E; y: d3 w

* D6 k! L6 {: u6 I" D$ c! k2 h

8 u a. Q7 i! `) z

1 |* U; i% e* S$ l& R& c

/ M$ ^0 r1 m3 b, S$ [

ZSBP-550KVA/44KV变频串联谐振耐压成套试验装置:就是做耐压试验的设备,它是为了满足大容量的被试品要求而研发的设备。它是一套组合设备,为了耐压试验能顺利准确地进行,针对不同被试品,串联谐振装置的组件是不同的。所以请务必准确选型,技术部为您量身制定选型方案。

( Q) K/ s* A+ ~

9 p4 n: K- v# o

中试控股ZSBP-550KVA/44KV变频串联谐振耐压成套试验装置产品适用性好,实用可靠,效率高,事半功倍 | 是很多企业以及电力工作者信赖的好伙伴。

/ c% q4 x/ e. N- i+ r. @ O

: r8 I! v( q8 `1 l4 \

中试控股践行“精细制造,深耕技术”产出ZSBP-550KVA/44KV变频串联谐振耐压成套试验装置优质产品能够在市场中赢得用户信赖,树立中试控股新形象打下了坚实的根底。

6 T, p0 _# n1 ?

# n! d& Y7 J. T% ?2 Q. f- C

9 Q: d) \( ?+ p- a6 F

" q+ R' H! {" [. L- e

. X" a1 f4 |+ V% M/ m5 L; R) S5 @

ZSBP-550KVA/44KV变频串联谐振耐压成套试验装置

* K0 C! y0 R" S9 W- P: _6 X- F

了解串联谐振试验装置的使用注意事项,有利于电力人员更好的使用它。

2 R+ ^; u( |6 V! |

变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。

* y2 Q4 e1 z6 V2 B) l6 e, h" T

变频串联谐振试验装置在电力、石油等领域的作用无疑是巨大的,那么它具体有哪些功能特点呢?

( k- Y% w- G/ P

1、稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能 力。

6 ~5 [' O- l9 i

2、自动调谐功能强大。系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率

- q/ O+ B8 C2 l9 q2 W

3、支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试验模式,推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高

; W' L; o; w& W8 F2 u1 h( L: ^7 h1 P

4、系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能

$ d7 W! [+ ^8 w9 _8 e; w# r# X

5、保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护, 络保护等功能,保证了系统的可靠性。返回搜狐,查看更多

* v# K$ V" @+ d5 k4 o/ u; T ! C T5 Q" Z) W5 }

责任编辑:

$ C* N" L/ y" G9 o: i5 O' c4 y3 F3 ^$ P6 r4 D2 O # r" H0 W3 V! A3 Y0 N. E2 e+ D' W6 d 3 X# w! Q/ p5 q; _/ v
回复

举报 使用道具

全部回帖
暂无回帖,快来参与回复吧
懒得打字?点击右侧快捷回复 【吾爱海洋论坛发文有奖】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
刘雨寂
活跃在4 天前
快速回复 返回顶部 返回列表