/ Y4 P- L7 }% h3 a* J# W7 U
医院的电梯门为什么是单向开启,而不是常见的双向同时开启?这个问题困扰了我很久……医务剧、实际的医院中都这样展示。可这样不是需要的时间更久么? " g. ?0 K0 \! A9 ^
- |3 g+ g6 B- w- }# ?. G ! w3 P1 o; d0 P) z4 x
一家医院电梯故障演习的新闻图,可以清晰的看到门是往一侧折叠开启的。 7 y3 O# s9 c- ]$ [2 o6 B
昨天果壳网发布了一篇关于电梯界前沿科技的文章:电梯里的哲学问题,终于找到答案啦!在评论里,也有小伙伴问起了这个“长久以来的困惑”。 $ z- o; I/ G4 d! {, W+ }
电梯(专业叫法是“升降机”)的门,根据开启方向,分为单开(也叫旁开,向一侧开启)和双开(也叫对开,门同时向两侧开启);根据开启时门的折叠情况,又有中分(两扇门各开各的)或双折(一扇门边打开边折叠)的区别。 0 M- @ j& A4 k( c. [+ M
普通的住宅楼、商用楼的客梯,往往用的是中分+双开的模式。而货梯和医院的电梯,则普遍使用了双折+单开的模式。
1 |. [& Z' l0 @ x% g ! k* O% u2 r) n1 D7 ?" U. q& S) r
为什么呢?如果用一句话来概括就是——
; U8 R, X, O |' `0 G1 H 因为医院的电梯,要尽量往大了修啊!
9 J+ \' N6 c7 @: _9 N. Y' c 那为什么电梯大了,门就要往一边开、还折叠呢?主要有三个原因:
: `0 e6 c, h: j o+ m& u 首先,是电梯井的占地面积问题。普通的客梯,开门宽度900、1100就足够。而医院运送病床的电梯和运输货物的货梯,承重要高的多,开门宽度达到1500、1800都是常事。双开门,要求在电梯本身的宽度之外,电梯井里要再预留左右各半个轿厢的宽度,以便门开启。如果开门是900,就需要左右再留各450、总共900的空间。如果医院用1800的电梯,就要预留1800+900+900的空间,无形中浪费了1800空间。而单开门+双折,只需要在一侧留轿厢一半的宽度就够。 , D* J4 ?: C/ l
在电梯井面积已经规划好的情况下,旁开门比中分门可以“撑出”更大的开门距来,方便病床进出。
, A, T4 F+ J6 g% B3 Z5 F% e " C# X# ~, h7 h7 n& E
左边是客梯常用的中分门,右边是货梯常用的侧开门(旁开门)大家可以看一下井道中的预留空间。 ; |% K0 f+ G, m& ^0 V
而这也就意味着电梯越大,电梯井里给门预留了“浪费”的空间也水涨船高,所以越大的电梯越倾向于双折开门,挤压一下门板的“收纳空间”。对开门距更大的话,还可以用中分双折。如果特别要求,做三折门也不是不可以……(我还没有见过这么大的电梯,一开门能摆好几桌麻将,想来应该很壮观吧。)
) |- d5 n, h4 F/ l3 X' D . t9 `8 g ?" N* u. G
图上左方电梯就是对开+双折的门,门往两边开,同时两边还各自折叠。这就属于“对开门距较大”的电梯了。可以想象下对开+三折是什么景象。
R9 }' @6 P$ q! X) ? 第二,还是占地问题,但是与电梯的配重位置有关。医用病床电梯的机械曳引平衡装置是侧对重,也就是配重在电梯轿厢的侧面,轿厢在井道空间一侧有对重,这样开门可以节省井道空间,又可以增加门宽度方便进出车辆。同样,货梯常用侧开门也是这样的。对于常用的商用电梯,曳引平衡装置是后对重,井道两侧空间小,中分开门设计比较合理。 ' }& u: p/ n& `0 E$ t
我们再看一下这张图,左右不但开门方式不同,配重所在的位置也不同。
6 d# ^1 J& x2 B- l* m ( n0 I% M+ I. l
第三,也是许多医疗界的朋友都提到的问题,就是防疫的要求。双开门的电梯,中间很容易闭合不严,而单向开门只需在固定侧设置一处E型结构就可以保证密封。对于医院来说,疾病控制是比占地面积更需要考虑的事情。这也不独独是针对电梯,医院里大多数的门都是按照丧尸围城或者末日逼近的标准设置的……
0 h3 Q6 h g4 C8 K3 J 大家下次去医院(或者坐货梯),不妨留心下电梯门的构造~ 要知道救死扶伤的道义不仅仅是白衣天使们在肩负,医院里的一砖一瓦背后都凝结着治病救人的心血呢。