中华人民共和国行业标准
7 R& l* I3 s0 C0 v" a% i5 q电 渗 析技术
8 }! r% r' W |" P7 F% ?用于锅炉给水的处理要求
6 D3 H! e: X% \HY 034.5-1994
6 x& |! }+ O0 E4 n7 c) QElectrodialysis technology" S: B/ N8 W' [3 b
Technical requirement of electrodialysis for boiler treatment: t `8 y! u# \$ x+ k% p4 O
( G+ P+ e% v+ T" N! c4 S' D6 ^# \: B5 e
& v$ l* E$ T/ Y$ q1 主要内容和适用范围
3 C# S, V& ~' P& S7 E @本标准适用于低压锅炉给水中,应用电渗析技术进行除硬、除碱、除盐的锅炉水处理系统。5 R8 ~7 w" e9 E1 l
# [7 @& e$ y1 J' O- w; T6 H$ k( M A! _1 m# r. u
2 引用标准: t% m; W7 @+ {& Q. S1 T# f! U
GB1567-85 《低压锅炉水质标准》2 p; K. c( s. X9 w
HY/T 034.4-1994 《电渗析技术 脱盐方法》
5 T' }) @/ b" _& c7 |- N& }' I+ ? b) \. a. q- C0 i( Y
& t- c7 ]9 f- ~4 n6 u: v
3 符号
5 ]9 ^# R _- ]( _2 ?1 P3.1 A一总碱度,指水中重碳酸根、碳酸根、氢氧根含量的总和;
+ J- G0 f8 Y; P. ]3.2 H-总硬度,指水中钙、镁含量的总和。: Y9 i- H* ]! }, X" k* I
0 p/ O9 K! \ w2 _; C$ w5 t
3 M/ T- g5 {6 ?4 用电渗析对各种低压锅炉给水的处理
( x# G8 C, Q# ]. [
5 n H; f! P8 y2 [/ _) {7 @+ F6 C; D+ A1 L$ V
4.1 进入电渗析器的水质符合HY/T 034.4的要求。
% [ x* M9 K/ J _4.2 电渗析作为锅炉外离子交换的前置处理
9 {3 V* }( o) \& Q9 i( M当锅炉给水的原水总盐量大于200mg/L或碱度大于75mg/L((以CaCO。计)时,为节约能源和保护环境,应考虑采用电渗析进行离子交换的前置处理,其处理系统分为∶7 ]3 C7 F/ X) \
a.电渗析—离子交换软化系统;b.电渗析-—离子交换脱碱系统;c.电渗析——离子交换脱盐系统。
" k+ `9 n2 I. B, i& K2 B4.3 电渗析作为蒸汽压力不大于1.6MPa 的低压锅炉给水的处理: k% f: c- n* z \2 S' K& l! a
4.3.1 经电渗析处理后的蒸汽锅炉给水质量应达到' d' j/ ~/ H1 `5 Z l* e
H≤20mg/L(以 CaCO。计);( r& g8 m& z5 E! u/ |% X
A-H≥50mg/L(以CaCO;计)时,给水可直接进入锅炉。电渗析脱盐水的残余硬度,利用水中的天然碱度,进行炉内热软化处理。, d- G' o5 L( E% G$ L, ~# \
4.3.2 经电渗析脱盐处理的水如存在H≤20mg/L(以 CaCO,计);6 s! }5 d7 q- s! G* S4 P
A一H<50mg/L(以CaCO。计)时,虽可直接进入锅炉,但必须随锅炉给水同时向炉中投加碳酸钠进行炉内校正处理,以补偿水中天然碱度的不足,使得 A-H≥50mg/L(以CaCO。计)。! i2 `" v' J" n8 r! v( B$ A
4.4 铁路蒸汽机车锅炉给水,用电渗析进行水处理时,应达到
$ ^$ g0 z5 E4 m% j总含盐量不大于 400mg/L;H≤200mg/L(以 CaCO∶计)。- ]) S6 w% I$ J; N" R- p( R* n