中华人民共和国行业标准
0 s! I' o" m% @; [4 ~4 q电 渗 析技术
- B$ q, ` M5 ^" h9 Q9 ?3 E用于锅炉给水的处理要求
+ }0 d! G5 [- D( @6 I0 F& ?HY 034.5-1994/ ^# m; j' x5 E* r; ~/ z" M: b* z
Electrodialysis technology
/ j. b1 H! I; {0 D% }9 O g( tTechnical requirement of electrodialysis for boiler treatment8 t% t- e$ J( n' E: T
# _6 J2 I' L6 e# A! E5 P
I `" K: x7 N# t! j! n1 主要内容和适用范围- F5 p v! w8 S& d8 P6 x
本标准适用于低压锅炉给水中,应用电渗析技术进行除硬、除碱、除盐的锅炉水处理系统。
6 y" k; t: A: {' B
1 J* W( w+ I \ _: m: d2 Q$ o; W( `# c9 f% f" {
2 引用标准+ q0 ^1 c& H9 t! ?6 A6 D
GB1567-85 《低压锅炉水质标准》, B4 d6 d/ Q2 G/ i V, U. N
HY/T 034.4-1994 《电渗析技术 脱盐方法》
) S; _ i4 L/ z7 I$ ^
8 Y) h! X+ e, t7 q" @ y2 S( ^2 c! |6 d: q3 |
3 符号
) ^: b& J* U" b3.1 A一总碱度,指水中重碳酸根、碳酸根、氢氧根含量的总和;6 s) _4 Y" [6 r2 ]& d4 p' R
3.2 H-总硬度,指水中钙、镁含量的总和。
0 G: U, ?8 c. u9 B" R. H) C8 c
) i# X. ~+ d/ y! f# `4 用电渗析对各种低压锅炉给水的处理2 N5 x2 M% V% W7 x
4 h" H+ F$ Q7 X" d `
( u& C; E% A; [
4.1 进入电渗析器的水质符合HY/T 034.4的要求。
) Y- L' a. @; T# ^, A, q2 q m4.2 电渗析作为锅炉外离子交换的前置处理0 g/ w' S, ^2 D0 E/ l
当锅炉给水的原水总盐量大于200mg/L或碱度大于75mg/L((以CaCO。计)时,为节约能源和保护环境,应考虑采用电渗析进行离子交换的前置处理,其处理系统分为∶
/ E# j1 K3 w1 [a.电渗析—离子交换软化系统;b.电渗析-—离子交换脱碱系统;c.电渗析——离子交换脱盐系统。
( d% v: x' |" K! M' p, H4.3 电渗析作为蒸汽压力不大于1.6MPa 的低压锅炉给水的处理3 S( `4 ^' N0 K4 B
4.3.1 经电渗析处理后的蒸汽锅炉给水质量应达到/ A; v( `/ {9 L) K/ ?# B, `4 V
H≤20mg/L(以 CaCO。计);
7 ]! w# u7 B3 l' i {" _+ a: R2 dA-H≥50mg/L(以CaCO;计)时,给水可直接进入锅炉。电渗析脱盐水的残余硬度,利用水中的天然碱度,进行炉内热软化处理。: A2 C5 T- E1 `, \
4.3.2 经电渗析脱盐处理的水如存在H≤20mg/L(以 CaCO,计);7 e3 O4 M% `( G( i
A一H<50mg/L(以CaCO。计)时,虽可直接进入锅炉,但必须随锅炉给水同时向炉中投加碳酸钠进行炉内校正处理,以补偿水中天然碱度的不足,使得 A-H≥50mg/L(以CaCO。计)。
( r. d1 E( ]1 b- ?. S4.4 铁路蒸汽机车锅炉给水,用电渗析进行水处理时,应达到
( t( Z$ j' W+ B2 I: S总含盐量不大于 400mg/L;H≤200mg/L(以 CaCO∶计)。
; d7 r X0 C+ B& `; G6 ]% b j7 n% {+ C! y
2 }9 k' r& _" R8 B全文下载:! A( K8 R8 v2 p
* U9 C) l0 W2 ~) j3 s! I" A1 j. Y9 k% H
+ c( K l( P4 d
|