中华人民共和国行业标准
0 r" L3 h2 R; a5 z/ Q) w1 I- N0 m. Q电 渗 析技术
# }! E1 m1 L) `3 M用于锅炉给水的处理要求
; l& z" R+ [9 o `: pHY 034.5-1994
$ y; c, X% K) o# J wElectrodialysis technology- _: [% G/ s' A1 e
Technical requirement of electrodialysis for boiler treatment
5 F- d2 |8 d( @. H4 f
2 ^3 N2 n4 O' e) s+ |
/ X& ?$ f! o& v4 p7 W) k+ c3 B1 主要内容和适用范围
2 Y4 m7 @9 a: _9 @* d本标准适用于低压锅炉给水中,应用电渗析技术进行除硬、除碱、除盐的锅炉水处理系统。6 j8 w. t) u- n" n r0 p+ u
' R, Q! w$ A; h4 ~
' w d0 ^/ |0 @" w/ L& B& T2 引用标准" J- M* ~( w- D- `( G
GB1567-85 《低压锅炉水质标准》
# ^ H: D' W& U% l2 v S1 ~1 pHY/T 034.4-1994 《电渗析技术 脱盐方法》
1 m# j( p+ Z& T M' L% V) y
+ [0 ~" V1 t7 Y) W. ^+ M& w: b/ ]# |# D' `( i% p( C, b. l3 K
3 符号! p" }- J6 ~8 F
3.1 A一总碱度,指水中重碳酸根、碳酸根、氢氧根含量的总和;0 L6 i7 Z8 r, R9 N t4 _* J
3.2 H-总硬度,指水中钙、镁含量的总和。
J1 V1 @, O4 Y3 g1 p
7 `- f: B. @- a3 x! q0 `/ a5 t+ Z {* i8 {! O
4 用电渗析对各种低压锅炉给水的处理) W0 |0 u, n* S6 i+ h5 a1 `
3 W* V( H- k9 E( p" U6 R+ i: w& p+ ]: u+ w5 N
4.1 进入电渗析器的水质符合HY/T 034.4的要求。
4 D6 F" s0 R; P: e4.2 电渗析作为锅炉外离子交换的前置处理4 F' |. o* p4 _- a- y
当锅炉给水的原水总盐量大于200mg/L或碱度大于75mg/L((以CaCO。计)时,为节约能源和保护环境,应考虑采用电渗析进行离子交换的前置处理,其处理系统分为∶8 v1 A6 x. D; i+ J; m1 A! {
a.电渗析—离子交换软化系统;b.电渗析-—离子交换脱碱系统;c.电渗析——离子交换脱盐系统。
3 @* y. @5 \0 \; O1 D1 t8 y4.3 电渗析作为蒸汽压力不大于1.6MPa 的低压锅炉给水的处理+ B( `2 ?0 ^( l3 F! c3 s6 H
4.3.1 经电渗析处理后的蒸汽锅炉给水质量应达到3 r- B- S" P( W$ W9 L2 }- h
H≤20mg/L(以 CaCO。计);
- R3 ^2 x" ^3 M/ \+ IA-H≥50mg/L(以CaCO;计)时,给水可直接进入锅炉。电渗析脱盐水的残余硬度,利用水中的天然碱度,进行炉内热软化处理。
( u; H& ^- k4 z+ m: T% @4.3.2 经电渗析脱盐处理的水如存在H≤20mg/L(以 CaCO,计);3 D+ {1 a P) ?: ~ p _6 m6 k& c
A一H<50mg/L(以CaCO。计)时,虽可直接进入锅炉,但必须随锅炉给水同时向炉中投加碳酸钠进行炉内校正处理,以补偿水中天然碱度的不足,使得 A-H≥50mg/L(以CaCO。计)。/ H+ `9 u1 q* C2 I! f2 N! S
4.4 铁路蒸汽机车锅炉给水,用电渗析进行水处理时,应达到
# G6 d6 r, O+ b: t总含盐量不大于 400mg/L;H≤200mg/L(以 CaCO∶计)。3 B) R; e1 H6 D( D0 ]. j4 |; G
6 m# m. x8 `1 c& D( a; d) ?