JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪
6 q% W. W( a. l& K( |执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
" i& e: S0 z h, s* O4 _自密实混凝土试验方法
" o) a6 p# V D, X# N 自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)/ f8 o2 t$ x7 t9 f1 d# H- A
自密实混凝土Orimet流速仪简介
' e$ f+ T" w9 U; DOrimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
. u1 m0 y" T4 o) i; X该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。
& g- U, _; H l7 K' p# L( n8 {简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
8 N+ A* s$ D" E1 U, Q* n6 A6 ?自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价4 G2 u* B3 Q# k$ r$ ?* V$ d" P7 `4 K
这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。- ~8 T, ?7 n) ?, F3 V6 h
图D.10.1
& z8 V) g+ m+ @
: Q, `) Z3 z* Z; I! m+ s: a
% K3 H+ d7 x% P3 c b自密实混凝土Orimet流速仪设备2 A) e: Q1 T" F3 e5 n' D, q
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.16 k+ O0 q' x% [- |$ ]; e
l 水桶(10升)
" `- [* S5 H* u# y. }; w+ Nl 刮刀
* |. M/ ]" u6 s) @1 v% @l 铲* j- [5 F) l& D* I
l 秒表
7 B7 D: V, m& e( l0 J: O自密实混凝土Orimet流速仪步骤! E% f/ r0 o# W h" x) ^
试验需要大约8升混凝土,正常方法取样7 `3 m( ~% f! E. z; ^- {* G8 z8 H
将Orimet设备放在坚硬地面上# u9 @9 r& h8 c0 V
打湿铸管和孔的内表面
& x) U" x0 n q. U7 k O打开活门,排除多余的水
3 v# N- h) u# I# W8 Z关闭活门,下方放桶9 J3 d; H2 ~ S- q7 l
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土
6 b) j0 L# [- T1 _: Q- E! @( S填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出
& u0 A; v- p+ h1 Q7 n打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。; r. @( B5 I- w2 Y
整个试验必须在5分钟内完成。
5 ~4 d9 D t: |+ v: m! X y! y5 G自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
4 b7 v N& A, a; _% e- a 该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。2 h5 [- l4 Z% p- H4 d. S# I4 l
转载自:化工仪器网 |