JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪
4 P" N$ A* C7 ]执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-20128 S2 v+ T2 \/ n. G
自密实混凝土试验方法
0 [/ H" b- ?5 F3 q 自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
% `- E! F: H" E自密实混凝土Orimet流速仪简介
/ ~- P/ L, a! F, _Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
9 W2 n1 f' u9 a( r该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。# ~/ u1 a( K* ]2 W9 A3 ~
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
" X* D! _ @# o+ ~' O/ f! w自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价
0 J; @# L: P# C6 ^$ m# K" x 这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。
) r4 B, d K$ J/ L& @* j图D.10.1
' {6 U1 C3 e7 w# ^8 V3 \ . Z. ]4 _" @) I' D* b8 S
- w% k$ F5 j# T! B# J
自密实混凝土Orimet流速仪设备) ]+ C& `3 w0 O' R. C' T" r9 u
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1
% ~3 y E3 j$ b fl 水桶(10升)
3 y, M# A& f4 {" a) ` R0 kl 刮刀% q1 {' g- F4 }: C* v# m: q2 m
l 铲
% @; v, B% I1 |9 yl 秒表' n1 F: n, g# g- O3 G& I
自密实混凝土Orimet流速仪步骤/ x8 A, K, B4 Q% \, A7 o
试验需要大约8升混凝土,正常方法取样
: G8 X. k6 }& `* i( L U' ]8 g* {将Orimet设备放在坚硬地面上
$ p3 j- e }7 E: i% s0 ~- E- e( b打湿铸管和孔的内表面, E7 F0 _" }. S5 [9 y
打开活门,排除多余的水
; h+ ?; d# a4 ~! G) Z关闭活门,下方放桶: a# n0 W9 |* ~+ B
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土; i0 f; O% ~1 x3 s6 t9 G
填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出
" {3 p; a1 `7 Z, y打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。
, y' i& z8 {6 z+ S( Z整个试验必须在5分钟内完成。( Z( z3 N2 |2 ?$ E5 s6 E3 g
自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
- f0 [1 @9 j6 K9 e$ f( x 该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。
# Q1 P! }# v/ ?" p$ K: I" K! _" s转载自:化工仪器网 |