收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472

【流速仪】方圆混凝土Orimet流速仪,流速仪使用寿命--吾爱海洋

[复制链接]
JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪. u. j0 |. ?' N' @) u: G; d
执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
3 u# x" h% V1 e自密实混凝土试验方法0 H/ M1 N5 w; |, o. s
    自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)2 n! K; }5 y# i5 M
自密实混凝土Orimet流速仪简介
' R+ A  P- n% O! B) F0 P% KOrimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。! ^9 y! v2 ?& _- R2 _
该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。' c# O( Y! M1 S1 s2 z
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
; M3 \6 q! S" |8 S! I5 i自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价' b( r( f, q6 x  Q
   这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。
  ^+ P% x$ J; ]9 I3 GD.10.1
* b) o9 M6 P2 T- r8 A3 f( t ! [$ J7 U. g- [/ ^1 k5 L

  g5 p: t3 b: W( a: X) q9 m7 Z自密实混凝土Orimet流速仪设备4 x+ T6 z2 W! v& [( Y$ a) E
l        Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1. D6 N( G9 K' A; q  k9 P
l        水桶(10升)! \0 d( _& L! b# Q1 ^2 G# c
l        刮刀
- ]$ f  h1 C/ s# m' Y/ o# ~" e0 Yl        铲  l5 ~* v- e7 N, w
l        秒表2 Q, ^% }1 \  h8 g# Q  s3 l2 I
自密实混凝土Orimet流速仪步骤: h, ^4 l9 V* d7 ]% m+ F2 ^
试验需要大约8升混凝土,正常方法取样$ q7 P, a! g: X3 P5 I- w& X
将Orimet设备放在坚硬地面上
6 |. O# v6 r/ O打湿铸管和孔的内表面" G+ W! m3 s3 A/ d, T. j! Z
打开活门,排除多余的水$ _% M  ?8 K0 t' t2 X8 P' W2 h
关闭活门,下方放桶; X0 ?! q1 s% ]  G$ l% {# p. I
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土$ ~% v+ }' n2 N
填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出
! x/ K6 |3 B" x& f' N打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。
* D% d! E- B' H/ q整个试验必须在5分钟内完成。& Y: z' u) [- g* \  E# T4 N: o; l
自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明  Y* i2 o0 W5 l+ u, f+ y+ h# D
   该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。3 U# i3 g5 }) ~' O! z