+ Y8 z2 J! u. G- P) W2 u8 X( V
由于柔性高压直流输电(voltage source converter, VSC-HVDC)具备无源系统运行能力和直流方式在成本上优势,在远距离海上风电送出方式中成为了主要解决方案。背景就不多说了,可以参看这个报告: o8 n, x. V K# O% [* `
【报告分享】南网科研院董事长饶宏:粤港澳大湾区海上风电及其送出发展战略 4 E! \5 F% D+ x; V4 E8 _# l
目前海风+柔直工程比较多的是德国,详细的工程资料可以参考Tennet网站:
2 b$ @! d. z$ c- \7 x2 w4 [( I
0 C3 ~( g3 D5 ?/ [% j6 ~5 E, Q 大大小小干了十几个,除开早期的哪个我忘了,都是基于模块化多电平MMC的方案,目前的直流电压等级达到了±320kV,单回容量900MW目前对于海上风电的交流和柔直送出方案的总体架构是这个样子(华东勘的汇报图,我画不来嫖了)。可以看到柔直方案很多还是基于海上交流汇集升压+交直流变换这种方式,由于海上平台的建设和安装成本都比较高,所以也有基于66kV汇集系统的两站合并的思路。
$ t9 A) t2 w, z. p3 c; ]
! z' i5 @ I; `4 V, K% G& E5 N4 Q 目前对于海上风电的交流和柔直送出方案的总体架构是这个样子(华东勘的汇报图,我画不来嫖了)。可以看到柔直方案很多还是基于海上交流汇集升压+交直流变换这种方式,由于海上平台的建设和安装成本都比较高,所以也有基于66 kV汇集系统的两站合并的思路。 + X0 i& ~; z# x3 V
3 e% l( W; E$ C8 ? 此外66 kV交流海上汇集方案在投资、损耗上也有比较大的优势。
" |# L7 g" L d4 c+ O1 S
6 C, r& e% R' R" S 另外比较关注的还有漂浮式风机,变换器的体积缩减方案(主动谐波注入调制,减小子模块电容),新型变换器,海上交流中频汇集方案,直流升压汇集几个方向。详细的可以找一些代表性的论文,慢慢更新吧
. Q8 r0 I3 o6 n# W3 c2 H' J, d" @) t+ V& h, W, }$ [
( C/ ~0 i. v8 r- p! u5 R2 f
! S k2 @# G, P
5 ], B" c- D7 R+ K4 U, J6 M4 U. ]8 k |