气体灭火系统的全面介绍及气体灭火系统工作原理-念海消防

[复制链接]
4 d8 ~; ~% L! {! z0 V- I0 m

原标题:气体灭火系统的全面介绍及气体灭火系统工作原理-念海消防

& K4 j$ L% e3 v* l , q7 L8 x& A9 |

一、气体灭火系统实例

& J. ]2 V- M5 H- j2 i

上海一家做木业的公司有两间档案库房做气体灭火系统工程,大的档案库房长11.4m,宽9m,小档案库房在大档案库房内,尺寸为长4.02m,宽度为3.47m,高度均为4m。念海消防根据《气体灭火系统设计规范》GB50370中,档案库房设计浓度采用10%,设计用量采用如下公式:

) O" |% v( v# x9 u* b% c

气体灭火系统计算公式

x/ F: n1 d2 `" N, `( }

设计过程笔者在这就不多做赘述,一般是通过兆龙软件精确计算,最后计算出大小档案室的设计用量分别为45.36kg和287.01kg,小档案库房采用一个单瓶组GQQ70L/2.5柜式七氟丙烷灭火装置,大档案库房采用三个GQQ120L/2.5柜式七氟丙烷灭火装置。根据现场情况及档案柜的放置情况,气体灭火系统产品放置在靠近墙体的部位,同时采用高喷头的七氟丙烷灭火装置,确保喷头前面无遮挡,保障气体灭火喷洒效果。档案库房内还有一个注意要点是探测器的安装部位,由于档案密集架距梁顶距离太小,在进行感烟探头施工中需要注意探测器周围0.5m内不应有遮挡物,不然容易因不透风产生误报。

Z, I0 ?' y6 g; V0 x

配电房气体灭火系统设计图纸

! @( Y8 U8 n7 ^+ g! `

配电房气体灭火系统

' @0 ^3 K/ R) z0 Y: s. z

以上是根据一个气体灭火系统实例引出气体灭火系统,让大家先对气体灭火系统有个大概了解,接下来我们从规范中用到气体灭火系统的场所及常见的气体灭火系统产品来为大家全面讲解。

6 }! s. X5 l5 y& ?' T+ e

二、规范规定哪些场所需要用到气体灭火系统

! J- ~# `7 J7 J# k5 T+ I

根据《建筑设计防火规范》GB50016 的8.3条中的规定,下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

! q2 V* d3 u" q+ V

气体灭火系统应用场所

; N O/ m' G5 \; |0 `- N

条文说明:本条为强制性条文。第8条其他特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。

6 y* y0 m* S; Q

除上述规范中的应用场所外,根据念海消防15年气体灭火消防经验,锂电池储能集装箱、喷涂生产线、涂布机、汽车发动机实验室、高低温环境仓、电池间、除尘器、水泥厂煤粉仓、危化品仓库、喷粉房、数控机床、锅炉房、烘箱这些场所也同样可以使用气体灭火系统。

1 p1 F* E( O* m# ]( \

除尘器气体灭火系统

|5 h# X! a) A* }

二、常见的气体灭火系统有哪些

. Q% g; E1 J1 M) u/ N6 w

根据《气体灭火系统设计规范》GB50370中气体灭火系统除了七氟丙烷灭火系统和ig541气体灭火系统,也把热气溶胶灭火系统纳入规范中。

7 c, y5 y0 k) ` T- x |

1、七氟丙烷气体灭火系统

2 E; J- t& E4 U+ h4 j4 M

七氟丙烷气体灭火系统是七氟丙烷灭火药剂以液态存储在钢瓶中,喷放时以气态释放的一种气体灭火系统,七氟丙烷灭火系统有柜式、管网式、悬挂式三种型式。由于七氟丙烷的特性,主要应用在数据机房、配电房、档案室、储能集装箱、汽车实验室、喷粉房、涂装生产线、超声波清洗机等场所,不会对保护物体产生二次伤害。

0 }- a8 v7 [9 u& E

超声波清洗机七氟丙烷灭火系统

$ M; I% z0 ]# L& H

汽车实验室七氟丙烷灭火系统

# N) A' o+ z3 {& o% s

2、IG541混合气体灭火系统

1 U3 W. q& p/ Y; E

IG541混合气体灭火系统灭火剂由氮气、氩气和二氧化碳以一定的比例混合而成的气体,属于惰性气体,被称为绿色灭火系统。IG541灭火系统的灭火剂储存压力为15MPa,以气态储存在钢瓶中。IG541混合气体灭火系统一般是管网形式,钢瓶数量多,纯物理灭火方式,主要应用在大型数据中心、地铁、机场、档案中心等场所。

2 ^. v# e( E! } S# g

酒店ig541气体灭火系统

) q$ @- i; ~0 ]) r( [5 |% w

档案馆ig541气体灭火系统

0 z3 t1 w- H3 }: _; j( v% u

3、热气溶胶灭火系统

6 s. f5 X7 S& W% d3 _8 Z

小型气溶胶灭火装置近两年用在小空间灭火比较多,特别像现在的配电柜,电缆竖井这样的防护区,小型气溶胶和小型超细干粉使用都是比较多。小型气溶胶用在机房服务器灭火的比较少,主要原因在于气溶胶喷放后的烟尘,对服务器会造成一定影响,特别对应精密的机房更要慎重。

& _1 D9 w% u0 i4 ~

配电柜气溶胶灭火装置

" t4 v) @8 \) H1 ^3 D, L f4 w

4、高压二氧化碳灭火系统

: X9 r/ h, ?5 I: |( v- p

二氧化碳等气体灭火系统未被列入《气体灭火系统设计规范》中,执行的是《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》GB50193。高压二氧化碳灭火系统即可全淹没灭火又可局部灭火,主要应用在涂布机、印刷机、浸渍油槽、喷涂间、涂装车间、喷漆房、轧机等场所。

: x2 G( T" L) X

煤粉仓二氧化碳灭火系统

- s* X9 @5 X& `4 p3 F& U0 v

涂布机二氧化碳灭火系统

; p4 C, U, J2 b7 w& s! a

5、MF·FIRE机床灭火装置

2 H% \8 e. U2 k

MF·FIRE机床灭火装置为我公司自主研发的一种一体化灭火系统,采用七氟丙烷或二氧化碳作为灭火剂,主要针对各种数控机床,半导体设备,传感器测试机,超声波清洗机,环保除尘设备等场所设计的一种气体灭火系统。

5 U2 b6 ~ ]) g+ W. \

超声波清洗机机床灭火装置

! I; E2 u3 R t5 R, f& P

数控机床灭火装置

% D i) \8 }; c

三、气体灭火系统工作原理

) L/ p. `; E, J( }9 T

气体灭火系统启动方式有三种:自动启动、人工电气启动和机械应急操作。

2 |' f4 N7 W1 {3 H7 T

(一)气体灭火系统自动启动分为有人防护区和无人防护区,具体动作拆分如下:

1 x8 N7 q& V9 c

1、有人防护区:

$ {( w7 i, D$ q- i: |

(1)发生火情,防护区内第一路探测器(多为感烟)发送信号至气体灭火控制器后,气体灭火控制器启动防护区内的火灾声光警报器,同时气体灭火控制器向消防联动控制器反馈报警信号。此时的声光警报器会提示防护区内人员火情发生,可以进行确认火灾或者紧急逃生,但并不会启动气体灭火装置;

4 O0 M: M4 a1 S7 A' a

(2)若此时无人干预,火情扩大,第二路探测器(多为感温)感应火灾之后,防护区外的声光警报器立刻响起,且此时已经可以确定火灾确实发生了,那么气体灭火系统准备启动,系统进入30s延时阶段,在延时阶段,人员进行继续疏散,并且系统会为气体喷放作一些准备工作比如:

9 r ]7 _% D% M7 m3 @

①关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:

~" b! {# n) R4 F& e& S

②停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;

$ w! m9 K; ]8 o7 f

③联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;

2 V2 R+ C, I& L/ Y, ~

(在此延时阶段,如果有人员发现火灾已经扑灭,则可以按下“紧急停止按钮”,那么系统还是可以立刻停止的,但是一旦超过了延时时间,进入到下一个控制环节,则紧急停止就会失效。)

4 ^* s6 b6 g2 U1 p' x6 C3 x

(3)经过30s的准备阶段,该关闭的关闭,人员该疏散的疏散,那么接下来系统控制气体进行喷放实施灭火:

1 w& d& r8 P4 S# }

①首先控制开启对应保护区的启动气瓶瓶头阀,释放启动气体;

0 ], d! |3 K( F! [6 I: ~

②启动气体开启对应保护区的选择阀,通过选择阀之后,开启灭火剂瓶组的瓶头阀,将灭火剂释放出来;

" z" y2 C: l" B% o. Y

③灭火剂可以通过被开启的选择阀,喷放进入对应保护区;喷放过程中触发管路上设置的压力讯号器,此压力讯号器可以反馈信号至联动控制器,接着控制防护区外的“放气指示灯”点亮,提示勿入防护区。

; s/ l" n* D! J) ^* ]

2、无人防护区

, Q f }: i: p

作为无人防护区来说,相对“有人防护区”控制就不需要考虑人员疏散的过程,因此在防护区内第一路探测器信号感应到火灾之后,就会立刻执行关阀、关门、关风机的动作指令,(可以看到其实无论哪种控制,都要考虑气体喷放后的利用率,都需要把保护区进行封闭处理),当第二路探测器探测到火灾之后,就立刻执行开启选择阀等后续操作。

3 J& u, |- }0 @. @4 ]* e

(二)手动启动

; r2 h- Y* v3 B$ h

手动紧急启动可以通过两种方式实现,一种是防护区外的“紧急启动”按钮启动,另一种可以通过气体灭火控制器上的手动控制按钮,控制启动。在该状态下,探测器发出火灾信号,控制主机启动室内、外声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火系统。此时按下防护区外或控制器上的“紧急启动”按钮,可以启动灭火系统,启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。

0 d5 Y! T; t3 F3 I* U+ N

气体灭火系统控制主机

" U$ c2 l6 a( K" f

(三)机械应急手动启动

* v7 G$ }& e( g2 w& @0 B* w

机械应急操作在电动(自动和人工电气启动)失灵的情况下不得已采取人工直接启动的模式,启动前,可能没有声、光报警,不会延时启动,操作人员必须先确认防护区内人员全部撤离,通风机构和门窗关闭方可进行该操作。

9 e4 ^3 o6 k4 T' l9 h/ h* w

1、手动关闭联动设备,并切断电源;

0 m' O1 r8 r; f! I6 R

2、拔出相应防护区启动瓶电磁驱动器上的“机械应急启动保险销”,按下机械应急启动按钮,电磁驱动器打开启动瓶释放启动气体,启动气体灭火系统。注意:此方法预制式灭火系统操作有一定的危险性,需要通过专业培训人员才可操作。

0 E- t; T. ^$ V3 ?+ _

四、气体灭火系统的优势

]/ ~ `% K+ p6 h: [4 h

气体灭火系统是一种洁净气体灭火剂,具有以下主要特点:

3 I. l, J) a! ]: }5 Q3 |

(1)扑救范围广、效率高,能有效扑救A、B、C各类火灾。

& ]- p1 k6 |( i! d8 t/ q& v

(2)低毒,正常情况下对人体不会产生不良影响。

7 _% |4 c9 k# C' M

(3)气体灭火剂不导电,不含水性物质,不会损坏电器设备、磁带、资料等。水灭火系统由于其性质,一些重要场所如电器室、数据机房、档案等不能用水灭火系统;而干粉灭火系统灭火后会有粉末残留,清理比较麻烦。

1 g7 O" ?5 P' A) l9 {% x

(4)环境污染轻,气体灭火剂在灭火后没有固、液相残留物,不会对环境造成污染。

( o( [ S; e/ c$ y- F

储能集装箱气体灭火系统

- T( F0 ]% i. A) p* z

以上就是对气体灭火系统的全面介绍及气体灭火系统的工作原理,仅供大家学习和参考,希望对大家有所帮助。如果觉得这篇文章对大家有所帮助,希望大家可以给辛勤的小编帮忙点赞评论一下哦,感谢大家支持。返回搜狐,查看更多