4 ~# ~( ]. M) O& h: V. Y
方法及步骤
q2 c6 Z$ k6 C. L9 m7 e 1
k# [; E4 H# t+ m, R
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011要求测量混凝土碳化深度值应选用1%-2%的酚酞酒精溶液,所以本人试验时一般配制浓度1.5%的酚酞酒精溶液。
8 e& r0 ^6 X- c! K
2
% O5 D' C1 V9 D$ z( S
试验过程中会用到铁锤、錾子、洗耳球等小工具,洗耳球可以用小毛刷代替,主要主要是清除粉末和碎屑。
0 J- B3 k' F {. `( \( Z- M
3
% j& e+ e4 \$ m; i. i
选择一个水平面,用铁锤敲击錾子,需要敲出一个直径1.5厘米,深度可根据预估碳化深度值大1.0厘米即可。
% w" Y0 @5 Y+ c {) ~
4
- ? ^0 ^; }- E: [" m: c 用洗耳球将敲出的混凝土孔洞里的粉末和碎屑吹干净,洗耳球的吹力很小,所以可以多吹几次。
+ b3 u3 s8 q) {( Q4 N 5
& |) A* r3 b2 Q, Q" w4 B- G
用胶头滴管吸入少量的浓度为1.5%酚酞酒精溶液滴入孔洞区,酚酞遇到混凝土中的强碱会变色,已经碳化的部分是无色的,这也是实验原理。
# s% \% S1 ~7 m" ^* g; { 6
& z4 `$ n/ ]& _: r* ` 然后使用混凝土碳化深度测量仪测量混凝土的具体碳化深度值,测量三次,最后取平均值,精确至0.5毫米即可。