4 G) J9 y$ |. ^2 R5 Z8 ^ $ }& Q% d9 }* _. S
, _0 K$ R0 d$ o X' Q: I 直流高压发生器是提供高压直流源的仪器,使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生器的工作人员,必须是具有“高压试验上岗证”的专业人员。使用直流高压发生器请用户必须按《电力安全工作规程》的规定,并在工作电源进入试验器前加装两个明显断开点。当更换试品和接线时,应先将两个电源断开点明显断开,同时现场必须保证至少有三个工作人员,这样才能有效的保证使用人员的安全。
5 ^: P+ U# f7 j q( ]8 D) n 一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流I,然后接上试品升到试验电压读取总电流 ,试品泄漏电流: 注意: 为控制箱数显电流表读数。当需要精确测量被试品泄漏电流时,则应在高压侧串入高压微安表,如图3.1所示。 2 d/ m! Y( L" g" N
1 d& _" @8 \. F/ g
图3.1 微安表接入被试品CX高压侧接线图 ) ]" X9 l$ f4 J
微安表必须有金属屏蔽,应采用屏蔽线与被试品联接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密联接。如果被试品表面有污秽,要排除被试品表面泄漏电流的影响,可在被试品高电位端用裸金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接,如图3.2所示。
8 ?6 k0 d5 r& T2 p8 y
; G; T; s4 q$ S 图3.2 排除被试品Cx表面影响连接示意图 + Z" ~) k$ M- W# `
对氧化锌、磁吹避雷器等被试品接地端可拆开的情况下,也可采用在被试品的底部(地电位侧)串入电流表进行测量的方式,如图3.3所示。 当要排除被试品表面泄漏电流的影响,可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈并与屏蔽线的屏蔽相联接,如图3.4所示。 1 x. X& d% o9 V6 N
. h3 O3 r( q9 ?) u4 T; R+ d6 t- D7 ] 图3.3 微安表接入被试品Cx底部接线图
N* i) W& F# \& b5 r) T 0 S1 F# b) ~5 \: G# D
图3.4 排除被试品Cx表面影响接线图
9 O5 m$ M7 c+ Q/ B0 \8 }) G0 ]/ r
- a; F0 ]: z" r7 M# \/ ]: j- C( f5 Z7 A2 `* {
- `3 D7 a5 {' a0 H) d* p |