1、测量原理

2 n* {, V9 l7 |2 C0 B5 J

双法兰差压式液位变送器由差压变送器、毛细管和带密封隔膜的双法兰组成。当膜片受压后产生微小变形,变形位移通过毛细管的液体传递给变送器。根据公式p=ρgh(其中p为压强,ρ为液体密度,g为重力加速度,h为深度),由两个法兰之间的压差即可计算得到液位数据。

* X! x) r4 p& Q; b1 m; H2 ]/ @

2、性能特点

3 x7 Y* L$ Z; X

双法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量,而是测量出压差并计算,再通过PLC转换为实际液位高度。由于自身工作原理的限制,除安装高度、被测介质和填充液的密度外,零点漂移对计算结果也会产生一定影响。造成零点漂移的原因如下:

5 g v9 T2 k' s+ x9 Y

a. 双法兰膜片接触不同的介质(被测容器内液体与液体上部的气体)所产生的温差;

4 \ Z" s! u# I! B1 l# t

b. 环境温度对填充液的影响;

7 w& E8 w; U9 _/ `4 M1 \

c. 安装的影响。

* P! v8 S9 y7 @+ f; w! T! I

3、选型设计

1 Z* Z+ Y& Y' O8 T9 h8 Q

在选型设计时需注意以下几点:

4 y8 |1 z# v3 @6 S

a. 选择适当长度的毛细管,毛细管选用得越长对测量值的影响越大;

) U$ j x0 G% A. r& I: l

b. 变送器安装在高压侧法兰上,便于现场安装和计算公式中高度的设定;

2 Z7 b5 b# |- j; p- \

c. 在设备法兰和变送器法兰之间设置冲洗环,便于使用过程中对压力膜片进行冲洗;

; T# w" ^& X* C6 u9 j

d. 选择具有较小热膨胀系数的填充液,减小温度带来的测量误差。

9 w ~9 Q* N- U0 D6 F8 x! Q) j

由于差压式液位变送器结构简单,很难在结构上进行设计优化。除上述几点选型设计时需要注意的情况之外,在设备安装过程中应注意:

g" N& o' q$ ?, \$ j

a. 对压力膜片进行保护,防止表面划伤和损坏;

. V- Q9 {; U3 N* ]7 r! }% ~

b. 紧固法兰螺栓时需对称紧固,保证法兰面受力均衡;

' ]2 a9 k: E. @* i& K3 D- s/ O

c. 毛细管需保持自然状态,如果毛细管较长而需要固定,可以直接将毛细管捆绑在固定物上,无需将毛细管打圈后固定。