A、允许的电压波动的范围:HQI\HCI\NAV在短时间内允许的电源电压波动的范围是不得超过±5%的范围,长期电压允许的波动范围为±3%,较大的电压变化会缩短灯的寿命及引起光色的偏移。
  s( e5 |: A( G电压偏高:带来的损害是的,比如说灯过载;镇流器通过的电流过大,温6 R, @/ ^4 y2 a6 y, g  s% u
     升过高,寿命缩短;触发器和电容的环境温升上升,触发器通过的电流过
( A& ]5 K6 \  M- P# [    大,影响他们的寿命和工作的可靠性。
: V; U* s: f0 `! ~电压过低:灯无法启动,比如某些场合有大功率的用电设备,这些设备在启动的6 a$ q: L- M3 J  o5 q. t2 A7 ?. H
    瞬间会令到电压过低而使光源熄灭。
! R( y$ v4 [( e9 T  l: J
. N9 _- l! M8 E3 X# X0 l* G9 P如果电压波动过大,必须在线路中加上稳压装2 Z# K9 ]( X# d5 Z$ X

6 t3 E: e6 p  M( a3 mB、灯泡的启动及电流的变化:
3 f6 h& X: m3 y! q1 }HCI\HQI:启动后2-4分钟后达到zui大光通量,根据灯泡和镇流器的不同,启动
* T! m" f* U2 w: C               电流为工作电流的140%-190%
' i8 E# n# y4 f! ?! y$ B  rNAV:根据灯泡和镇流器的不同,启动电流为工作电流的125%
/ L" h, ?1 n) k$ d( i1 C4 q
" N4 G$ C% _; R8 t* r' x) o9 rC、灯泡与镇流器之间的距离是不受限制的,单灯泡与触发器之间的距离则有所限制,视触发器类型的不同而不同(如叠加式触发器CD-7H不得超过3-5米)。
- k3 M3 ?0 u* D& h  H0 r 1 n; ^! C- K3 V- d0 W5 A% a5 e
D、灯色温一致的影响因素:6 @. s/ @% O* J* A. \7 J- S
内因上:电弧管的一致性(充汞量、电极间隙、容积、形状)等。决定了灯的功率及冷点温度的一致性,这些影响了卤化物的密度,从而决定了灯相关色温的一致性。*水平±100K,*水平±300K
6 q1 e$ |; _: m( g8 {* O+ h外因上:诸多因素。电源的电压的不一致,电压±5% ,色温±3% 变化;镇流器的电参数不一致;灯的燃点位置;灯具自身参数:如灯具的尺寸,特别是有反色面的灯具;同一支路并联的灯建议不能多于4个;, }/ n) x8 k5 l! s# A* Q5 s
. ?, M' Z0 v( g- u9 P2 R7 S( \& {2 i- @
E、连接导线:所用导线必须能承受灯具中的高温,必要时采用耐高温的氟塑料绝缘层导线,但基本要求是至少要耐高温150度,连接触发器和光源的导线,由于光源位置的温度高,所以必须使用耐高温200度的导线,同时连接线要承受5KV的电压,同时注意灯启动的电流比正常工作电流要打,此外功率补偿电容万一失效时线路的功率因数只有0.5左右,因此推荐按2倍的电流选用导线