收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472

混凝土应用技术规程自密实混凝土Orimet 流速仪、--吾爱海洋

[复制链接]
欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪
$ i  @. X9 O/ ~8 K3 H5 g8 hJGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪2 W3 m/ Z7 h1 o! V- L2 J# @
执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
1 K) e3 G. r4 w' J. N
自密实混凝土试验方法0 g! n7 j8 A5 P
    自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
2 g' ~0 p9 S3 A. ~- }
自密实混凝土Orimet流速仪简介# X! w* s8 u: k+ P" G
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。
+ ]! q7 @! b/ d: o; M& V; C该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。; M6 p$ e/ c  l( a9 P
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
6 o" F8 w( ?" t4 ^* s8 L自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价3 _( N4 [! z6 A% g
   这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。% P) c  @: |2 B& V0 L
D.10.1$ T7 o( `9 f% }* L( \6 c! D
# Q* H! P9 J9 d

# E/ H1 j) U9 _6 |4 n& v6 Y自密实混凝土Orimet流速仪设备$ q  a# d; a1 M. p$ y' C7 @
l        Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.13 }0 Y# K& ~. F; S
l        水桶(10升)2 F' l! ]) ~7 @* b+ t
l        刮刀
5 V: B0 g" F" n( }& z  c1 _l        铲
& s7 P; G+ b* Y& xl        秒表7 d5 h6 b/ a3 E& F: o% m
自密实混凝土Orimet流速仪步骤
7 O' u; M' o' G( N试验需要大约8升混凝土,正常方法取样
( v$ U2 c8 M$ c将Orimet设备放在坚硬地面上, D/ @& @! y  V# X& ~4 B
打湿铸管和孔的内表面
6 {. W3 b# I2 Z6 D9 u' z6 d打开活门,排除多余的水! g8 t6 H; j+ Y7 ^7 o$ O
关闭活门,下方放桶- Z) U  Z0 E6 W! N) H% z
设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土* W, b( Y$ `# `& e* x
填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出6 Q6 J% n8 Z7 _% ~; B% ]5 C( l! j
打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。! a9 g1 }4 Q  O& m
整个试验必须在5分钟内完成。
- Z9 J+ H: Z  h  p: g( u- H0 h9 S自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明
  W3 N. s" I. W0 ?0 t# g' |   该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。: n, s- ?, @" L# l
转载自:化工仪器网
回复

举报 使用道具

全部回帖
暂无回帖,快来参与回复吧
懒得打字?点击右侧快捷回复 【吾爱海洋论坛发文有奖】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
蒋玲
活跃在2021-7-26
快速回复 返回顶部 返回列表