6 ~+ \/ C1 K8 J9 | : h8 {$ B; d+ F
遭遇极值暴雨如何应对?如何保障汛情期间快速共享互通?如何不再汛期城市看海?……5月27日,郑州高新区数智治理中心联动辖区多部门,在创新大道枫香街交叉口模拟演练。同时,郑州高新区城市内涝预警系统首次向公众亮相。
( N F" S6 L; z4 E/ q# R
3 K) s. _& s0 |2 W1 D( _ 据介绍,精准、超前的预报是防汛抢险重要的决策基础。此次城市内涝预警系统应急演练通过“数字赋能”与“部门联动”的方式,为防汛预报上“双保险”。 # A' F8 [. o- u* \$ c8 \
当天,郑州高新区数智治理中心、沟赵办事处、国土规划住建局、环保安监局、城市管理局、智慧产业发展中心、高新区公安分局、交警十一支队、供电公司、汉威公司、中兴公司、信大研究院等多部门联动,在郑州高新区智慧城市实验场、创新大道枫香街交叉口开展城市内涝预警系统应急演练,积极探索流域防洪一体化新机制新方法。 " v v1 F9 W/ J" ? o+ g
通过智慧城市实验场的现场视频,工作人员可以看到在创新大道枫香街交叉口,演练组已经开始往试验区注水,试验区路面积水水位先后超过100毫米、200毫米、300毫米至达500毫米以上,分别触发一、二、三、四级报警,内涝预警系统接收到设备的报警信息后,会在大屏画面中按照预警等级以蓝、黄、橙、红四种颜色逐步显示,预警信息则按照预订的流程不断送达各相关部门负责人,处置人员马上知道哪里发生了积水事件,组织实施防汛处置。 + Y S7 f# v$ n
据介绍,随着全球气候变化加剧,极端降雨频次不断增多,致使城市内涝积水问题日益突出。为深入推进郑州高新区防汛工作开展,从“技防”“人防”“物防”三个方面,扎实做好防汛应急抢险的各项准备工作,郑州信大先进技术研究院联合国家超级计算郑州中心,依托超算丰富的算力资源与高新区全域可视化监控视频资源,基于当前基础设施能力及条件,借鉴国内外内涝监测分析技术与思路,开展城市内涝智能视频分析工作。
. v% Q; c* G% I" d 郑州高新区城市内涝预警系统选定以须水河以东、化工路以北、西三环以西、连霍高速以南为试验区,建设排水能力分析模型对汛期中排水能力进行分析,为城市内涝预警的推送、出行研判提供数据支撑。
9 r* ?) C% J4 i& `, L* _' X 郑州高新区城市内涝预警系统围绕着梳理总结的24处历史重要积水点位、9处桥涵洞、6处河道不利点、4处河道与明沟暗渠交汇点以及天健湖水位监测点,采用仪器测量法与视频图像分析法相结合的方式,共计安装81套监测设备。包括24个路面液位计,24个井下液位计,10个管网多普勒流速仪、12套电子水尺、11套雷达多普勒流速流量仪。同时在高新区范围内均匀建设了6套雨量计用于降雨来临时能够准确获知高新区的降雨情况。
% b, n. C: x f* H 通过本次监测设备的建设,实现了对高新区城市内涝重点隐患点位的实时监测,为积水险情及时发现、及时处置打下基础。
2 n" P1 I# {/ O+ G5 T" U, B+ A1 t; J 高新区城市内涝预警系统通过接入气象六要素、实时雨量、天气预报、水文信息、桥涵洞等预报数据和实时数据,及时掌握当前气象情况、高新区各区域降雨情况、未来降雨情况、高新区城内河道水位情况,监测桥涵洞内积水情况、排水泵站的工作状况,根据桥涵洞排水能力,分析未来几小时内的积水情况,便于管理部门对桥涵洞排水泵站内排水泵的启动时间、启动数量、现场应急做决策。 ) L- k/ }) h4 j* B2 E& x! T" ]
本次演练充分运用无线对讲、GPS定位、现场影像跟随等现代指挥技术手段,全息掌控险情发展和救援进度,在智能应急综合指挥平台的统一调度下,实现智慧应急、数字监控、远程指挥、现场一体化综合应急处置,提高了防汛应急能力。 0 [( F8 D8 q: b+ ?: ]- t2 l* v1 u
(来源:郑州市人民政府网站) : r) K9 z5 h0 p% @' B
% l, u1 m, e0 G$ P
' ~( S/ m0 i, e+ m
+ A; x5 w9 Q; D0 U
1 ^! |" ^; F9 Z% C* S |