% y/ I7 i; t K4 k$ l6 a; T8 ?6 w
本系统采用超声波多普勒流速仪,在自然水域或者渠道、管道中测量水的流速、流量的传感器。 % q8 k& K, N5 m" z( Y2 Z3 a8 M
* I3 T" t4 J3 \9 F+ ]. j 多普勒流速仪
1 ~& a: t& M! t' P v ' \* ]9 r o/ [1 m5 Z
传感器有两个换能器,一个发射,一个接收。当传感器正对着水流方向,也就是逆流测量的前提下:
8 Y R. P( Y" ~% k: u- ]: h 1.水流静止情况下,接收到的频率跟发射频率一样。 $ Y3 _& h/ E6 g1 n
2.流速越快,接收传感器接收到的频率越快,会高于发射的频率。 + v! C5 h0 V% r6 x T- \
3.流速越慢,接收传感器接收到的频率越慢,但是会高于发射的频率。 0 T& A; x$ O" ~2 D/ z
当传感器顺着水流方向测量的前提下:
% T& q4 N4 I5 ^8 }, U# S 1.水流静止情况下,接收到的频率跟发射频率一样。
% Q. U8 }! _9 f d 2.流速越快,接收传感器接收到的频率越快,但是会低于发射的频率。 9 j' X- z0 B& m& v$ U, e" L
3.流速越慢,接收传感器接收到的频率越慢,但是会低于发射的频率。
|$ ]/ |% A0 S8 D& ?. f 从上面这个就可以通过硬件和软件计算出水流流速和水流方向。 4 r' Z2 D, h$ p. y
①管道内安装,只要最低水位超过传感器以上20厘米,管道内径>500毫米就可以测量。不要求满管,非满管状态下也可以测量。也要选择水流平稳的地方安装,安装位置的上游要有管道内径20倍的直渠道,下游要有管道内径5倍的直渠道。 4 `. Y0 G9 G; y
②要选择水流平稳的地方安装,水流不平稳的地方,测量不稳定,误差会很大。会出现两种情况,第一:数据上下波动大;第二:测量数据比实际偏小;
f. ?% d- \9 n0 Q1 ` ③要考虑管道内沉积物和淤泥的情况,如果有淤泥,传感器要避开淤泥。
" T/ p& k: ]2 N8 ~2 D7 B9 r
) \9 t; X* u/ }7 b0 D; w 多普勒流速仪
$ o4 W7 l z. O7 o
2 ~ r, F3 c" I1 j9 G 对于上游来的垃圾或者漂浮物,要在上游渠道上做格栅来过滤,格栅距离传感器要有管道内径5倍以上距离。
) S. ~* ^5 S+ `$ H6 D3 y 如果是管道内安装,可以不用断水,从管道顶部放支架下去固定。一般的管道在2000毫米以内,可以居中安装,传感器用支架固定在管道底部。支架要做成“L”型,传感器固定在“L”型支架的底部,深入管道内,传感器正对着水流方向。 / \; h7 ~8 X& V
$ }0 v& K4 {; g* U& {, r
6 U; W4 {9 c( Z& ~; N* ~# n6 U
E* `6 P# r" X" c3 a0 a; v( i
+ I. Q* o# Y* `8 L
|