; I! B% q* ]- [2 r4 g8 ? 近年来,绿色能源产业蓬勃发展,风力发电发展迅速,东部沿海地区得益于丰富的风力资源,越来越多的风电场选址这里。在离海岸数十公里的海上,一座座风机整齐排列,为沿海经济发展提供源源不断的动力。
% D! _/ n J/ g % {- W9 J8 c3 X
那么,海上风力发电只要风机不停的转动就可以了吗?并不是。风机的转动只能产生电,如果没有渠道把发出来的电顺利送出去,那么风机就只能停机断发。有风却不能用的痛苦,大概只有风电人才懂吧。 0 {7 T, [1 \1 t, ~9 N! L: C
海上风电是怎样送出去的呢? / l! T* Z4 f9 Z! F. z
其实,海上发电和陆地发电输送方式基本一致。 ; |1 q/ P+ ]" q7 x2 f# Y
举个例子:中国绿发的江苏东台海上风电场,风机转动产生690V的电,经箱式变压器将电压升压到35KV,通过8条集电线路到达海上升压站,升压站再次将电压升压到220KV,通过海底电缆送到陆上集控中心,最终通过电网调配就成了我们日常生产生活用的电了。
/ q; X# }! m0 l4 Y. a. u ! C( N0 E8 @: f! A
刚刚说到海上风电场通常距离陆地有数十公里,与陆地上动辄数百上千公里的输电线路相比看似轻而易举,但是在海面上又不能立杆架塔,电力输送就只有一个方法:铺设海底电缆,通过一条看不见的“大动脉”把海上的风电输送到陆地上 5 O; C$ T- i$ Q8 ~& G: g
海缆输电有那么困难吗?
( a& N6 A0 T/ F2 M" w; @ 答案是很困难,江苏东台风电场位于江苏省东台市,东沙和北条子泥之间的江家坞水域距离海岸有36公里。从海上升压站到陆上集控中心,单根海缆长度达到34千米,总共需要铺设3根海缆,连起来可以环绕北京五环一圈。
5 Y6 m) L* ^0 ~5 X. E# @( i+ N4 W; N ' u$ X" L# r4 r _* {: N5 p3 s6 t
海缆里面集成了传输导体、光纤和钢铠保护层,还需要包覆防腐绝缘材料,单根海缆外圈直径达到141.7mm,与一支圆珠笔的长度相当,1千米海缆重量就超过40吨。 ; n9 x+ [6 e& U! m' Z
0 ?9 P( ?. s, M, p; X7 j$ Z" ]0 D6 [ 由于海缆对生产工艺要求十分高,加上受风电场所处海域水深限制、运输船载重受限,东台海上风电场的每根海缆都是分成17千米的两段,运输到海上之后连接在一起。
" s/ v. G# P' {& M7 U. ^ 在海上潮间带区域,海水水深随着潮涨潮落波动起伏,施工船舶只能借着涨潮期间水位达到一定深度才能开工,每天的作业时间非常有限。
9 w- L8 E5 X5 Y , P) L1 ]+ u8 V, u2 e6 }
海缆铺设的过程就如同播种小麦一样,施工船舶通过海缆埋设犁在海床划出2-3米深的缆沟,将海缆放进缆沟,然后再将海缆埋好,如此一来,海缆铺设就完成了。
4 c$ H. L% b3 M' h2 G8 x* N; F
. m8 c$ ]( u; ?5 c 但是,这并不意味着海缆埋好就不用管了。一方面,东台海上风电场的海缆铺设在海床复杂多变的潮间带,潮沟与沙脊交错,分布着许多可移动型沙坡,在海水的流动冲刷作用下容易造成海缆外露和悬跨,存在海缆破损的可能,影响海缆输电安全。
# o/ u- T% H3 Y5 x" b ; i4 A) B5 a3 t
另外,这里渔业生产以及施工活动密集,船舶过往频繁,船舶抛锚、渔业活动也很容易破坏海缆,一旦海缆被拖拽、挂断,会严重威胁海上风电的安全稳定运行。 + P& u0 M4 i, B9 _0 a" W, r
要知道,风电场有50台4兆瓦风机,总装机容量20万千瓦,每天可发电量约150万千瓦时,一旦海缆发生故障,抢修大约需要15天时间,将造成2250万千瓦时的电力损失,这些电可供近8000户家庭使用一年。
3 W: M' _0 a4 F 怎样保证海缆的安全?
' k! A8 P! w0 A/ Z3 S- k m: F 为了解决海缆的安全问题,研发出一套海底光电复合缆悬跨及入侵事件自动识别系统,很高大上是不是,那具体是怎样回事呢?
; [. d; {* b" @0 ], X 东台海上风电场利用BOTDA光纤监测技术,实时监测海缆状态。BOTDA指的是布里渊光时域分析技术,原理就是光纤的布里渊频移和光纤应变或温度的变化量成正比,通过光信号的传播与接收,就能知道哪个位置的海缆出了问题。 A" A, B7 Y9 I$ X& |3 s. C
没看懂是不是?下面继续看:
& F% m8 t9 t! p# \% e) \! l ! l0 ?( e) j; @) }7 \# W6 @/ g4 T
这个系统可以形象的理解为:海缆里有一条光纤跑道,光信号在陆上集控中心起跑,如果海缆遇到外力或悬跨产生应变,或者温度发生了变化,光信号就跟着飘了,不知不觉中多跑了一段路。 # { g, _% `( Q [! |
根据光信号出发和到达的时间差,就能够计算出光信号是在哪里“出事儿”了,再结合海缆和海图的经纬度信息,工作人员就能定位海缆发生故障的位置,精准度可以达到1米以内。 / `3 R8 [+ T4 z+ O/ L, }' n
那么,海缆要是出问题了怎么办?抢修人员就要立即前往故障区域进行排查,如果是悬跨问题,就要及时人工冲埋,把露出来的海缆重新埋好,不然海缆的使用寿命会大打折扣。如果发生更严重的破损,整个风电场就只能停机断发,争取在最短的时间内把海缆修复好。
7 l, T$ E( G- e# P/ P 文章来源:原刊于“中国绿发”,转载请注明原出处及由中国海洋发展研究中心编排。