: _) g! {, T9 {5 Q( {: p, J
本系统采用超声波多普勒流速仪,在自然水域或者渠道、管道中测量水的流速、流量的传感器。 7 A. M: H2 n$ ]) J4 _
+ T) \5 F9 t; q, T2 N 多普勒流速仪 8 }* T$ E6 Y( g5 S0 z' `7 O6 X: B
2 L& J* c8 q3 l& _/ ? 传感器有两个换能器,一个发射,一个接收。当传感器正对着水流方向,也就是逆流测量的前提下: # i8 f7 g% j' X6 u- B
1.水流静止情况下,接收到的频率跟发射频率一样。 4 u( m8 V% s. ?: W. @8 M
2.流速越快,接收传感器接收到的频率越快,会高于发射的频率。 $ N$ @( S( l( V
3.流速越慢,接收传感器接收到的频率越慢,但是会高于发射的频率。
$ q* R1 P2 `; _! y- S& _ 当传感器顺着水流方向测量的前提下:
, W" J! B$ M$ o' P* B 1.水流静止情况下,接收到的频率跟发射频率一样。 + L' j9 {3 s, v: }$ b4 [( m: \4 ]3 R. l
2.流速越快,接收传感器接收到的频率越快,但是会低于发射的频率。 5 x4 I" S# y% v( Y, e
3.流速越慢,接收传感器接收到的频率越慢,但是会低于发射的频率。
2 ~9 W+ c# z! M. R0 ]$ L% ~ 从上面这个就可以通过硬件和软件计算出水流流速和水流方向。 ) }: E% K- Q. g7 \
①管道内安装,只要最低水位超过传感器以上20厘米,管道内径>500毫米就可以测量。不要求满管,非满管状态下也可以测量。也要选择水流平稳的地方安装,安装位置的上游要有管道内径20倍的直渠道,下游要有管道内径5倍的直渠道。 ( t( s4 ?) d2 L; k: |8 I
②要选择水流平稳的地方安装,水流不平稳的地方,测量不稳定,误差会很大。会出现两种情况,第一:数据上下波动大;第二:测量数据比实际偏小; * I- R1 S3 i* B4 ?' b
③要考虑管道内沉积物和淤泥的情况,如果有淤泥,传感器要避开淤泥。 % S. K1 g5 q) G& T, _" X; Y
# f1 p( }4 F" u g
多普勒流速仪 9 S; o2 H, O W& w8 {( U- ~
% z) M9 t* e7 m) G
对于上游来的垃圾或者漂浮物,要在上游渠道上做格栅来过滤,格栅距离传感器要有管道内径5倍以上距离。 7 J# f0 M* `& w4 E+ U; c
如果是管道内安装,可以不用断水,从管道顶部放支架下去固定。一般的管道在2000毫米以内,可以居中安装,传感器用支架固定在管道底部。支架要做成“L”型,传感器固定在“L”型支架的底部,深入管道内,传感器正对着水流方向。 5 O8 {% `; O0 J: d: d. K
- w9 D0 W( O+ {( t' r9 b5 f8 A
% N( Z' H# g1 o& Y7 P# g! m0 w
' F- q4 l) e$ a0 L7 C2 m4 ]% e2 A6 z4 v6 \+ O$ v9 W$ e8 I
|