/ B6 P3 }, l! t, I
现场环境:城市污水井,雨水井。
) y( j; x; g m7 l% r8 f- i* Q9 I4 p# L; x& @* q
现场测量内容: . Q. V: j X0 t1 a7 n, X# _/ e6 s
1.水的流速、流量。 " q5 }3 f' Z' W1 K1 }
2.井内水位高度。 3 [1 X* L% }; U9 c( o1 g6 D
3.水质:氨氮。
# p# V9 u$ m: ^( U& m1 S; M+ P3 V 4.传输方式:4G $ ~7 ~$ _5 D( X1 {2 l- s5 g1 V& L* q
多普勒流速仪 测量频率:
- h% U# K! i h1 M; W1 h6 ^ 30分钟测量一次,同时上传一次。 / M4 t; @7 A2 W2 b7 X
使用电池:12V 95AH . V5 T$ V1 n3 r7 f- U* X4 j
电池种类:一次性锂电池
0 l1 ~# O9 _8 u: O& y/ ] 电池容量:12V 95AH
h2 {- r) d0 {% x3 g! g 电池使用寿命:每30分钟测量一次,同时上传一次数据,可以使用6个月。 ' W- b1 V, g6 l$ }
使用的《排水管网远程数采仪》 ( Q9 M8 r) T9 {! c5 `# t6 W: ^! K
现场是采用我们的超声波多普勒流速仪来测量, " d( u% b8 o# {5 t1 H+ c
不带主机。 - M" {8 f$ R, l9 i
用多普勒流速仪测量了水位,流速,
# O/ @- q. G! A6 ]% u3 T5 c" v' D 发到后台计算流量。
0 F, [* s* J3 d* r1 Q; R: i 多普勒流速仪 问:井下水脏,流速低是容易堵塞测量液位的压力口子,是否可推荐用流速仪+非接触式液位测量的超声波或雷达?
% _$ o, u7 z1 }, w 答:从技术角度考虑是可以的。维护量会少一些。 , O, q& u3 [% c* u8 o/ ?3 A: V
只是客户购买的时候,往往会考虑价格。 ( b: R0 P# }$ q' O: A z
所以就用超声波多普勒流速仪上的压力变送器来测量水位。
7 g6 x$ I3 U7 W' a/ j 问:他这种水质分析仪肯定用光谱法,光谱法在这种环境下估计使用效果不好,维护量也大,不知道聚光科技是否有此问题点? ! o a$ l: e" V$ K. Z2 D& v q
答:他们知道。
: C9 S2 v5 Z5 o6 R* @0 B! V 这种测量都是定性不定量。 $ J/ g5 Z3 `$ D1 B, y
存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器。
& K# S( U+ J# J 这种环境只能用国标法 + a) R7 v( b! n2 Q. m7 T C+ H
问:
6 v. A# f6 S+ E3 b0 n 经过一段时间的使用,目前存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器
$ ~9 w( j2 ~& |! H 那么正常多久清洗?怎么知道该清洗了? + l7 X( w' ]; v1 H2 {: W9 Y
答:
# R" n' ]/ A( d% P" ? 怎么知道该清洗了?
" l/ D$ N7 L! `, M& ?$ R 可以后台看一段时间的数据变化来判断。 / k7 e8 q$ I% T4 \- R! A
多普勒流速仪 讨论:
; @: R4 L7 A6 u& ]) g9 F. l 大家想一个问题, 4 C! w, j; x5 `
客户如何能够知道要去清理《超声波多普勒流速仪》?
3 X: H9 ` `8 K9 t/ N; k2 X) j 范:光谱法这种场景应用肯定用不好,聚光科技应该会在平台软件上做了些修改 ! t" A: ~7 S7 n8 x: _( m1 s& Z9 H
韩:没有流速了,可能需要清理了
: G6 ~3 K, T. p2 `* K1 i; n 范:结合水质分析、+自身流速仪相关参数 ) g# w. _2 E8 H1 ?
数据变化异常或者没有数据了 ) i, J8 t6 B, @/ p
陈:当客户咨询下水道流量计的时候,需要跟客户确认哪些信息?
$ y# ]. i3 p3 z6 Z. u' } 现场的最低水位? & ^, s/ Y% k4 \1 F0 t' q7 l1 Z
要测量的内容?
( a! _/ w ?- B s0 a! R 多久测量一次? # N0 t, }: L" T- t3 u V* O
数据多长时间上传一次? " Y4 c2 X: O3 s" A1 E
电池多久更换一次?
% \' v0 k% P4 d" l 数据传输方式? 7 L) T7 i6 @ n7 o2 N4 d4 a7 `
还有其它要确认的吗? 3 k z& ^, W9 g" C, A
丁: 3 i) u0 D* x t2 j6 q. q. L2 Q
1、管径多大? ! I3 U0 D7 A9 ?+ @' @
2、最低水位是多少? # S7 w- H# {3 F- J* K9 |/ E+ L l
3、雨水井还是污水?(雨水是否有垃圾,污水是否有淤泥) - w- S' V. V4 A, s4 v6 j; x) H6 K' M* E. z3 q
多久上传一次数据?是用太阳能供电还是纯电池供电,如果是太阳能供电要注意线缆长度,如果是纯电池供电需要请技术计算一下换电池的时间,也就是正常充电一次能用多久?
d. N; M$ F8 e 4、水质目前有搭配电导率/浊度计/PH/其他的,但都是传感器的国标法测量,需要定期对水质传感器进行清洗,特别是电导率/浊度计的光谱法都是前面的玻璃膜片。 $ [# \: b; s9 q( w
应该说水质的传感器的光谱法都是地标法,不是国标法,国标都是比色法的水质柜机! 6 t0 F3 D4 z4 G! u6 P% r$ N0 C) ^
多普勒流速仪 刘:
- t0 q% y% [8 h( R5 v 城市下水道安装
0 u2 P& g& c5 g$ l 1.污水管还是雨水管?
" }* h" }$ ^. c e6 a1 k 2.管道内径是多少的? ; v( c. _, {8 @9 ?( l8 j
比如:最小DN400,最大DN800.
% H, G1 b% i r9 a; d% y* O# Q# v) x 3.多少分钟测量一次? 2 C: o1 p, {2 K5 E* O, v
4.多少分钟上传一次?
" ? J# x8 m/ c5 i3 |0 h z9 X/ U 5.纯电池供电、太阳能供电,还是外部供电? & t; B. Z! l! {7 F2 N; [
如果纯电池供电,需要支持多少天后再更换电池。
2 \/ |& d% m" O 6.最低水位是多少?
! d9 R I9 o& k; |# h- p6 p' ]1 { 7.精度要达到多少?
* s/ ^4 h2 H/ z' v 丁:
' z1 y) F7 F* T) Y2 J 需要注意的是:水质传感器:电导率/浊度计/COD的光谱法如果数据长期数据都很高,那就需要去现场看看玻璃膜片是否需要清洗和更换了! - c& ^! H+ X! j% [
大禹电子产品主要四大类:工控仪表、工业传感器、海洋设备、超声波换能器。产品应用场景:超声波测距,监测水位/流速/流量/泥位/水深等,水下通信/定位/避障。
( U0 _) J$ H4 V* p5 P ]& D9 w, X. a8 n0 M
6 K3 ]# N9 R2 @/ X& n0 e
$ O3 ]9 X- i# E
7 [- J; t- @) |4 }( {" Z |