收藏本站 劰载中...网站公告 | 吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472

有效解决漏水检测九大难题

[复制链接]
& \% Q0 F) c& [# L$ X) }- w) h% c- G

原标题:有效解决漏水检测九大难题

: ?6 E$ M6 b {! K% O9 _ ' G! m: b+ q7 Z+ s- w) d2 N3 ^

管道因为各种因素导致水管腐蚀或者破损、断裂而导致的漏水,其原因复杂,如果没有渗出地面则不容易被发现,在生产、生活水的供应中,这种漏水(特别是爆管导致的大量漏水)所造成的影响,既有较大的社会损失,同时也是企业的经济损失。

8 |9 x/ I7 v1 p7 k; q- ?; z

漏水检测九大难点

4 f' s& p- H' O& q) U" g

1. 装置内部噪音大

9 Q1 T$ A: U, O- r, D3 s

环境噪声的强弱直接影响了漏水探测工作的成效,因此漏水探测工作一般宜选择在环境噪声较弱的时候进行。环境噪声干扰下,相关仪可发挥更大的作用,能进行无人为精度的漏水检测作业。

) [: ]8 D3 R4 \1 y3 i- g

2. 水包管线声音小

: h% j- ^1 h x. Q8 Q+ g

当管道漏点位置低于地下水位高度,或者漏水已经包裹了管道,我们称之为“水包管”。此时的漏水噪音变得很低沉,传播的距离也衰减的很厉害,如果周围有噪音,则听音设备很难捕捉到信号。就像一个水龙头放进水中一样,光冒水花,音声很小,没有一定的经验是听不来的。

! ]5 ?: p- [3 L$ Z

3. 特殊管线埋深深

6 x" j# i; A2 Y6 A6 r! {( j

管道的埋深程度会直接影响听音探漏,因为漏水噪音是通过管道上方的介质(水泥、土壤)传播,在传播过程中,漏水噪音会不断被周围介质吸收,管道埋设越深,传播声音越弱,超过一定深度后,噪声信号会完全被地中以及地表的噪声所覆盖,加大路面听音的难度。

1 W$ |% @4 {. r0 o& a

4. 暗漏成渠不返水

( z4 ?( V+ ^5 _+ _ s

暗漏是管道漏水的一种表现形式,一般比较隐蔽,漏点可能非常小,不容易察觉出来,漏水时间长的话,造成的漏失量是比较严重的,一般是在地下管道中发现清洁的水或者是水压突然变化的情况下,才可能察觉出来管道有漏水点,然后查找漏水点修复。

/ E+ B0 y R- E. A6 E

5. 多管并行干扰多

' C/ h/ f$ `2 w4 O

相邻管道或分支管道上发生泄漏,引起相邻管道震动或分支管道泄漏噪声与相邻的管件、折点、三通、消防栓震动噪声叠加,可能会给检漏人员造成错觉,误把响度最强的位置当作真实漏点位置了,从而导致了干坑现象。另外,像热力管网供、回水管线同沟并行铺设,一旦任何一条发生泄漏,喷射到另相邻管线干扰示意图一条管线,容易引起相互的噪声干扰。

- ^6 |3 [4 _2 [; B7 h: H3 O" X

6. 消防管网不保压

5 f; ~& r0 ~7 b0 C7 _0 O( n

管内水压越高,漏水噪音强度越大,相反亦然。当管内水压太低时,漏水点的探测难度会增大,在这种探测情况下只有增加管内水压或采用高灵敏度探头才能探出漏点。

, O7 L# Z2 z5 ^3 L: x: n. M$ W

7. PVC管网信号弱

3 B/ U4 H, P3 f0 [; U$ }+ M( H

非金属管材传声功能差,运用漏水检测仪检漏时一定要步步为营。附:传声规模:钢管一般可达60m,白铁管可更远一些。铸铁管可达10-20m。而非金属管往往连本身一根管子也传不到。

3 x$ f# n* I% K( b, V4 d

8. 循环管网泵影响

! c5 Y7 R; b5 g q' W* A4 s

管道噪声是因流体在流经管道的弯头,变径、管体内部结垢、泵体、阀门、管件是成流体扰动,产生了流体动力性噪声,从而形成管道噪声和干扰源。

% `; Q8 `* Q- Q, P

9. 针孔漏点漏量小

+ R: {4 ^" j# x4 ^. A

针孔漏点,漏点隐蔽,漏量小,不易被发现,若长此以往,不利于安全生产,管网漏失带来的是管网压力下降、泄压,不但影响安全供水而且给社会生产、生活造成影响。

' }8 U9 f, L0 v' N7 w8 L

; M8 M+ b) h0 m1 i+ `

金马公司在多年的漏水检测中,以丰富的经验、先进的仪器和专业的检测服务于客户,漏点定位精准,水平技术精度≤±1米,漏水检测金马人已做到三不分:

$ G7 B3 j* H3 O' P- g( ~ u X1 f

1、不分管径的大小,从DN15到DN2000的管径,只要漏,就能检测出漏点。

- U, e9 N" Q4 i2 [% }, _3 T

2、不分管道的材质,不管是钢管、铸铁管、水泥管、输气管、只要漏,就能检测出漏点。

7 C3 @% `3 u* h+ a; q- D

3、不分管道内流通介质,不管是输水管、输油管、输气管、只要漏,就能检测出漏点。

, k: M/ |( w) e0 z1 B9 ]! p9 x

擅长对高噪音、强干扰、持续生产的复杂装置内漏水点进行精准定位,解决管线环境复杂、漏量小、埋设深、PE管线等技术难题,排除由于管道泄漏原因造成的安全隐患。返回搜狐,查看更多