中华人民共和国行业标准4 [1 ?! ^- k- p) w
电 渗 析技 术脱 盐方 法
. B! P5 A: g: _1 b* tHY/T 034.4-19944 Y) ?. R- g+ ~6 _) i; ?# ^
Electrodialysis techrnogy3 L# S, T; V9 \$ R
Method of desalination$ M( {" }2 Y" a$ W* j J& I
& b* Z) [) W2 M* \6 V' I" ]% K: O2 e6 t' x# F$ P. N& `
1 主题内容与适用范围 U' m d9 ^7 H2 M) [6 [
1 O' u9 A/ v% f1 I8 }
( \' P! e. w4 H# I# L) e
1.1 本标准规定了电渗析技术的脱盐工艺的各项技术要求
! p" X/ @4 V1 v1.2 本标准适用于饮用水、工业用水、低压锅炉补给水、机床用水的脱盐、脱碱、脱硬等。一般可将水中的电解质含量由3500mg/L 脱至10mg/L 以下。
, I0 N0 J1 s3 Y2 D- V! Q1 T电渗析用于水的联合脱盐和软化时,应根据当地的具体情况,通过经济比较确定。当酸、碱来源困难或含盐废水排放受到限制时宜采用电渗析脱盐方法,以减少大量的废酸、碱、盐的排放量;对于高含盐量的海水和苦咸水的脱盐应与反渗透、蒸馏法进行技术经济比较后选用。
9 |( U0 s, q7 F9 n, u& h
" W1 z: Q# q) \- p7 S1 Q8 o4 U, B p, L0 Y. N; F4 `
2 引用标准 n: g* ?' L* ^1 ?, q7 d: {
HY/T034.3-1994《电渗析器》) F7 ^' R Y. [" {% Z U& |
. x; W' Z0 Z* ?$ l+ _" ~
! x, X C' _! }; H
3 电渗析器进水水质要求
0 ]1 D5 S" _* B4 C) ?5 r# x! S' la.水温5~40℃2 H' g2 f' d0 \; q" d: M
b.耗氧量<3mg/L(KMnO,法)! X- x5 ]/ a, b0 l/ b) Y
c.游离氯<0.2mg/L
3 A: }8 C, v" n ]4 I; v+ i% {* ad.铁<0.3mg/L 9 l4 O" I7 D& `' A* x0 Y
e.锰<0.1mg/L& m: r% a# _& I2 I
f.浊度 1.5~2.0mm 隔板;<3mg/L ?- k4 G9 w- q' V# q
0.5~0.9mm 隔板∶≤0.3mg/L
y6 V' K' T |( Q5 T& t0 U" M3 Eg.污染指数(即污泥密度指数);& {$ R E6 s* O' M
SDI<7(EDR). E2 M+ w. U5 q, }* `8 |) H
<3~5(ED)
* Y& w1 R; t% n0 B! c一般应根据隔板厚度和倒极时间实测出适宜的 SDI<10。
9 ^, x3 r j/ p1 P8 w O; E1 ?6 M. s, b, I- ^, ^
" W: Z; @* w) ?& K8 e, r/ N4 脱盐后的水质要求
' h5 f2 }5 k! m/ j! s- j. g: T' X$ S4 B9 t4 y
) y6 F! n0 u, {* J" H+ [) y
4.1 饮用水的制取∶可将海水(20000~35000mg/L)苦咸水(1000~5000mg/L)脱盐至500~1000mg/L。
/ H4 P8 _5 ~0 z, x u4.2 工业用水的脱盐、脱硬、脱碱。
! U, Q$ b4 P, G" w, U4.2.1 利用多级串联的电渗析设备制取初级纯水,可将原水脱盐至 10mg/L。. s# C2 l2 u4 _% g; m( a
4.2.2 电渗析-离子交换联合脱盐装置制取纯水和超纯水。原水含盐量一般在 200mg/L.以上,电渗析出口含盐量一般在 40~20mg/L。6 t+ A1 ]2 o9 y, M( R; [9 [
电渗析用于水脱盐的预处理系统要求和计算
, x! L4 u- z) I# N
1 @; s6 t1 s( T; j
- `8 T3 Q7 \% s* i3 N; w9 Z: s/ t% _5 为避免电渗析设备的堵塞、膜的污染,使电渗析器脱盐率下降,产水量降低和能耗增大。 u' z1 U5 N, Y! ]0 f3 `% s0 b
* p, ?4 V% u3 G. m
! F2 _( m/ n: }' r: |+ m全文下载: