防眩应急棚顶灯使用与维护?0 {4 M* G4 J, k0 A  B
根据现场环境和照明需要,确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220V电源接点的距离准备相应长度的 8~10mm三芯电缆线。
# M' `" X! A4 \" n& |) R  S; y在确定好的安装位置上,将灯具和镇流器固定好。
  e+ S: s$ d8 A7 ?, R更换灯泡时,先切断电源,松开灯头一侧的锁紧螺母,通过铰链翻转机构,打开灯头,旋下旧灯泡,换上新灯泡。- Q. q( n) m3 z
A、B型输入
/ W* n+ {# ~; u' u( s- s2 d* I; a注:白色电缆线(左)表示电源线  E8 S' x+ g/ J. R( y" f7 y
红、黑色接220V电源
' Y, J! H2 }) q9 q棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)% Z$ M& V8 u6 B* D" b
黄绿双色线为接地线
" X4 `- P4 d2 N; e% o2 GA、B型输出5 s2 D! q- Z, V1 D; ]- Y- l* x
注:黑色电缆线(右)表示光源线7 G2 E% v1 _7 Z# m6 ^& H" g
红、黑色接光源
' x5 I5 {8 f( q黄绿双色线接地线
6 ?! e. W8 [+ BD型输入1 v) `8 z/ @( b2 \* Q0 h0 f$ a
注:白色电缆线(左)表示电源线1 m: U9 i/ O2 A; P. f
红、黑色接220V(正常照明)
% x0 c, C# T/ U( u棕色、蓝色接220V(电池充电)
( m9 k6 \4 T  V6 M黄绿双色线为接地线6 l/ }. {6 s9 `, J- C# O' C8 T
D型输出' P4 T8 ?1 D8 i) x/ \
注:白色电缆线(右)表示光源线
$ X% Q+ o! [: f: t红、黑色接光源
  M: H' |' |7 B) a棕色、蓝色为应急开关线(两线短接)8 _& E4 o; \* G" a* |
黄绿双色线为接地线, v3 t8 i: W+ b; O
3、主要技术参数9 @- c1 c  W: _+ u2 O
额定电压:-220V/50Hz* L' k5 ]+ S6 Q% B; N. j, y
额定功率:35/70W6 _+ U( q- d) ]0 o) X& |
外壳防护:IP65
, N3 u1 r" L8 X* W$ ]* T7 s绝缘等级:I
+ C. \& H) T! Y2 ]5 B7 `防腐等级:WF27 E1 `: t0 c$ `7 Q5 X1 w9 S+ e, V
应急时间:60/45min
1 v/ U, V& Q' v0 |) `$ I. \* N' ?充电时间:<20h$ S$ h8 Y5 g& W! i
引入电缆:φ8~φ10mm
. C8 o6 z1 h3 _# o0 h距高比:2.5, @* S( q: o3 I. y5 u% m4 e
外形尺寸:φ255*191mm(灯具) 240*202*132mm(镇流器箱)
- M" ?  R; F# C, j- w0 `! x% K$ `总重量:4.5Kg(灯具) 6.2Kg(镇流器箱)
# ^4 Q+ I' O( G) `4 J安装和维护灯具时,必须先断开电源。* Z/ b  f2 M) }" q( b5 a! H; n
专业人员不得随意拆卸灯具。
7 H2 o5 P. w& }4 M使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,0 C0 P6 c" `0 a7 d
不得用手直接触摸
8 [& C1 v9 p5 U$ O( y5 E' q若应急电器箱长期不使用,请每隔4 个月将应急电器箱中的电池5 V. V4 p* W& {0 V) ]: s
进行充电,充满电后再重新放置(充电时间为8 h)。- Z7 e6 |- {% U: \9 Q( U
换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,
9 u. M( R/ _. Y3 Z. S. a$ S/ t应相应更换配套镇流器。
3 N0 z. M: t; g4 P1 f$ [7 f警告: 1.不可在零下20度以下的环境中使用;. [+ j( a# ~0 x' {& {6 v- X3 D
2.不可直接安装在可燃物上;* r( w% [+ H! b0 g. p
3.灯具必须可靠接地.4 O9 d9 q% V. M+ f